补水量为系统水容量的百分之1的理解
co1469156723138
2016年09月09日 13:43:11
来自于采暖供热
只看楼主

规范上讲,补水量两种确定方法。一个是补水泵流量为循环水量的百分之1-2.一个是系统正常补水量为系统水容量的百分之1。系统水容量的百分之一是一个确定的体积呀,不是立方米每小时这种流量啊,那水容量的百分之一是多长时间的补水量啊?一个小时?一天?

规范上讲,补水量两种确定方法。
一个是补水泵流量为循环水量的百分之1-2.
一个是系统正常补水量为系统水容量的百分之1。
系统水容量的百分之一是一个确定的体积呀,不是立方米每小时这种流量啊,那水容量的百分之一是多长时间的补水量啊?一个小时?一天?


林刚
2016年09月09日 16:10:23
2楼
循环水量是指循环泵水泵的流量,假如系统的循环水量为200立方每小时,补水泵的流量应为2至4立方每小时
回复
co1469156723138
2016年09月12日 11:07:23
3楼
林刚 发表于 2016-9-9 16:10 循环水量是指循环泵水泵的流量,假如系统的循环水量为200立方每小时,补水泵的流量应为2至4立方每小时我是说第二种方法,利用系统水容量估算补水量,系统水容量的百分之1,怎么理解
回复
林刚
2016年09月12日 16:49:13
4楼
补水量是指的系统的泄露水量,这个实际上没有太大意义
回复
co1469156723138
2016年09月13日 16:47:28
5楼
林刚 发表于 2016-9-12 16:49 补水量是指的系统的泄露水量,这个实际上没有太大意义有用的,热力公司估算补水量,一年要好几万块水费呢
回复
zhouxiaob
2016年09月28日 22:09:46
6楼
这是系统设计时的取值依据,两种方法都行。实际运行时系统泄漏量可能有相当大的偏差。热力公司会用水表计量补水量,不会用这个数值。
回复
lgtlllhb641
2016年09月29日 14:51:04
7楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
co1469156723138
2016年10月08日 11:35:35
8楼
zhouxiaob 发表于 2016-9-28 22:09 这是系统设计时的取值依据,两种方法都行。实际运行时系统泄漏量可能有相当大的偏差。热力公司会用水表计量 …我是不太理解第二种方法的表述,系统水量的百分之1是多长时间的补水量,一天还是一小时或者是多久?
回复
co1469156723138
2016年12月15日 11:21:35
9楼
我是不太理解第二种方法的表述,系统水量的百分之1是多长时间的补水量,一天还是一小时或者是多久?
回复
lingzhuhan
2017年04月06日 21:32:20
10楼
规范原文是“空调冷水系统的设计补水量(小时流量)可按系统水容量的1%计算。”注明了是小时流量
回复
触电deweibo
2017年06月01日 15:11:16
11楼
云天空121 发表于 2016-10-8 11:35 我是不太理解第二种方法的表述,系统水量的百分之1是多长时间的补水量,一天还是一小时或者是多久?就是系统内某时刻冲注了多少水啊,包括各种设备、管道等。
回复

相关推荐

APP内打开