化学品库做空调设计时除了使用防爆空调外,能不能在使用普通空调的基础上把室内外机等电器都放置在化学品库外,通过送风风道直接将冷风送至室内!
化学品库做空调设计时除了使用防爆空调外,能不能在使用普通空调的基础上把室内外机等电器都放置在化学品库外,通过送风风道直接将冷风送至室内!
2楼
感谢楼主,学习了
回复
3楼
送风管上设止回阀,就可以了。前提是系统是直流式,即空气不循环使用。
回复
4楼
zzm999999 发表于 2016-9-9 13:55 送风管上设止回阀,就可以了。前提是系统是直流式,即空气不循环使用。好像明白了,是不是要加入新风系统,使用全新风送风模式,并且加入排风风道,排风风道是不是不能和送风设置在一起要单独设置防爆排风
机?
回复
5楼
小小蝌蚪 发表于 2016-9-9 10:42 感谢楼主,学习了共同进步吧,我还只是菜鸟,
好多不明白的!
回复
6楼
vaka 发表于 2016-9-9 17:12 好像明白了,是不是要加入新风系统,使用全新风送风模式,并且加入排风风道,排风风道是不是不能和送风设 …排风机不能和送风机放在同一个机房,排风机一定要用防爆风机。如果送风机用非防爆,则要考虑电气专业的防爆区域,即非防爆送风机要距离防爆区域15m(具体根据电气专业要求定)。
回复
7楼
感谢楼主,学习了
回复
8楼
楼主威武!太厉害了!
回复
9楼
全新风配置的冷量要比循环风的大得多
普通空调的送风风机是轴流风机,静压很低,不能带较长的风管
回复
10楼
水箱基础平面图
回复