高层室内消火栓的设置问题
zjq1975
zjq1975 Lv.7
2016年09月05日 14:53:32
只看楼主

按《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求:1.室内消火栓的布置应满足同一平面有2支水枪的2股水柱同时达到任何部位。2.室内消火栓环管检修:室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。 对于一类高层住宅,室内消火栓竖管最少只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?如果检修时关闭一根(第2点说明要考虑竖管检修),只剩下一根立管(一个消火栓),就不满足同一平面要2股水柱同时达到任何部位。大家的讨论一下呢,只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?

2016年09月06日 16:40:58
2楼
各地咋执行的呢?都讨论哈
回复
云涛
2016年09月07日 13:52:04
3楼
满足!!!因为第一句的要求与检修无关!