1、流量计算 统计排污点的分钟排水量,如:座便器、洗手盆、淋雨头、小便斗等排污点的数量,根据洁具排水当量计算:每分钟的最大排水量Q0,只要污水提升器配备的水泵每分钟排水量Qb Q0,就足够了,否则会引起水泵频繁启动。 特别说明一点:给排水规范中,生活排水管设计秒流量公式: Q = 0.12a N+ Qmax, 在这里并不适用,因为这个公式计算出来的排水量是偏大很多的,且没有考虑污水提升器的缓存功能;比如一个卫生间配备配备1个小便斗+1个座便器+1个洗手盆,Qmax=2L/s,那么,水泵流量如果选择到2L/s以上的话,就显得非常浪费了。
统计排污点的分钟排水量,如:座便器、洗手盆、淋雨头、小便斗等排污点的数量,根据洁具排水当量计算:每分钟的最大排水量Q0,只要污水提升器配备的水泵每分钟排水量Qb Q0,就足够了,否则会引起水泵频繁启动。
特别说明一点:给排水规范中,生活排水管设计秒流量公式:
Q = 0.12a N+ Qmax,
在这里并不适用,因为这个公式计算出来的排水量是偏大很多的,且没有考虑污水提升器的缓存功能;比如一个卫生间配备配备1个小便斗+1个座便器+1个洗手盆,Qmax=2L/s,那么,水泵流量如果选择到2L/s以上的话,就显得非常浪费了。
个人认为污水提升器的分钟排水量,采用以下方法计算更为准确适用:一次性冲水的洁具部分,均采用单次排水量来考虑,然后根据排水时间来平均计算排水分钟流量;持续性排水的洁具部分,
采用公式 Q = 0.12a N+ Qmax。
例如:一个会所有6个座便器,12个淋浴喷头,4个洗手盆,3个小便斗。
座便器与小便斗,一分钟之内最多冲一次,每分钟排水量约为:
4.8L/次*6+2L/s*3=34.8L
洗手盆+淋浴分钟排水量约为:
0.12*2.2 (12*0.45+4*1)+0.33L/s 1.137L/s=68.22L
则总的分钟排水量=103L/min=6.18 m3/h,
所以污水提升器水泵流量Q=6.18 m3/h即可。
2、扬程选择
即水泵的扬程,别墅地下一层落差一般在3~4米,选择5~7米的扬程足够了。地下二层,住宅的一般落差在6米,选择10米左右的扬程;商场的一般在8~10米,且排污管路比较长,选型时候,单独计算排水管损和高程差,作为实际需要扬程。