取包络也是选d啊
回复
花田少年
2016年09月05日 10:19:44
63楼
tscwhy 发表于 2016-9-4 20:09 那题我选的是2000.依据抗规根据波速得出是破碎岩石,系数是0.1~0.2,然后得出2000是完整,系数取0.5
回复
chenyao_seu
2016年09月05日 14:23:59
64楼
tscwhy 发表于 2016-9-4 20:09 那题我选的是2000.依据抗规根据波速得出是破碎岩石,系数是0.1~0.2,然后得出2000考岩石 要根据地规吧。波速比平方 判断是完整岩石 按地规第5章 乘以0.5
回复
chenyao_seu
2016年09月05日 14:26:01
65楼
linshika19 发表于 2016-9-4 20:52 砌体最后一题极限大偏压时4根钢筋屈服我也是2根。按那个公式计算出来的宽度好像只能放得下2根钢筋了
回复
zyshen2011
2016年09月05日 14:47:59
66楼
lkj26686 发表于 2016-9-4 21:20 我也是,地震作用不参与组合的话,有一个值是410左右吧,还是接近于D到最后找不出来答案这道题。
回复
zyshen2011
2016年09月05日 14:50:15
67楼
jackyzhu1986 发表于 2016-9-4 22:42 底层轴压比大于限值设约束边缘构件,约束边缘构件设到4层,5层应为构造边缘构件,然后墙肢没短肢墙,抗震 …能是短肢墙吗,有剖短线,还有其他的墙没话出来。也不是约束边缘构件,应该是构造边缘构件,按照二级构造。
回复
zyshen2011
2016年09月05日 14:51:04
68楼
concrete_liu 发表于 2016-9-4 22:50 不能乘以0.75啊 计算配筋值的话可以那么搞 但是Rre不算做荷载组合吧?就像结构重要性系数r0也不算荷载组合 …按照朱炳寅的说法,配筋计算时的应该哦乘以0.75
回复
luoqing2004
2016年09月05日 14:56:22
69楼
zyshen2011 发表于 2016-9-5 14:51 按照朱炳寅的说法,配筋计算时的应该哦乘以0.75竖向地震作用的抗震承载力调整系数是1
回复
cc029
2016年09月05日 15:01:36
70楼

2根,h-1.5x=400
回复
晓页
2016年09月05日 15:37:46
71楼
jackyzhu1986 发表于 2016-9-4 22:42 底层轴压比大于限值设约束边缘构件,约束边缘构件设到4层,5层应为构造边缘构件,然后墙肢没短肢墙,抗震 …高规7.1.8条,应该是每个肢比例都要在4~8才能是短肢墙吧?