如何判断冷凝器是否结垢
太湖风
太湖风 Lv.4
2016年09月01日 15:35:21
来自于制冷技术
只看楼主

有些机器冷凝压力高,怀疑冷凝器结垢,但又不能确定!请问该怎么判断冷凝器是否结垢呢?

有些机器冷凝压力高,怀疑冷凝器结垢,但又不能确定!请问该怎么判断冷凝器是否结垢呢?
xiangfenglg789
2016年09月01日 16:12:37
2楼
观察冷却水出水温度与进水温度差,如果冷凝器压力高反而出水温度稍低,且进出水温差小的话,可以判定冷凝器结垢。因为水垢会大大降低其换热能力。
回复
co1461050832456
2016年09月02日 09:34:24
3楼
多方面考虑,
1:使用年限,
2:是普通卧式冷凝器还是喷淋式冷凝器,夏季,前者进出水温差大于5度,后者大于2度
3:进水温度与冷凝温度之差一般在6-10度.
4:夏季是否高压告警,制冷效果差
回复
太湖风
2016年09月02日 12:08:21
4楼
是板换,进出水温差应该是多少呢?
回复
荣昌制冷
2016年09月02日 16:35:02
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-9-2 17:15 编辑 太湖风 发表于 2016-9-2 12:08 是板换,进出水温差应该是多少呢?2楼说得对,专业逻辑性很高,别听3楼东拉西扯,废话一堆。壳管式冷凝器的进出水温差一般在3度左右。
回复
co1461050832456
2016年09月03日 16:03:29
6楼
板换式冷凝器进出水温差没有研究过,
普通的卧式水冷冷凝器,测试条件下,进出水温差为5度,可供参考。


水冷凝器.png

回复
荣昌制冷
2016年09月04日 14:55:57
7楼
联通动力 发表于 2016-9-3 16:03 板换式冷凝器进出水温差没有研究过,普通的卧式水冷冷凝器,测试条件下,进出水温差为5度,可供参考。 …乱弹琴!冷却水从卧式壳管式冷凝器里经过一下,被换热(加热)提高了5度的温度,这是什么概念?难道冷却水无压力?用手推它走动的?这张纸上是指进出水的温差范围,并不等于实际的现实,现实中3度的温差算了不起了。
回复
co1461050832456
2016年09月05日 08:22:22
8楼
5度的温差测试都是在机组满负荷情况下进行的,这是国标.

普通卧式水冷冷凝器进出水温差3度,这是非标准状态下的参数,
影响标准测试参数因素有:负荷量小,进水温度低,结水碱,冷凝器换热量过大.

回复
荣昌制冷
2016年09月05日 08:33:24
9楼
联通动力 发表于 2016-9-5 08:22 5度的温差测试都是在机组满负荷情况下进行的,这是国标.普通卧式水冷冷凝器进出水温差3度,这是非标准状态 …你拉倒吧!别拿“国标”吓唬我!你弄过什么制冷机?设计过?安装过?还是操作过?调整调试过?只是跟在维修工后面,帮忙收捡工具,拔拔鞋跟,别跟我谈什么“因素”,这方面你还不懂!
回复
xiangfenglg789
2016年09月06日 08:08:43
10楼
进出水温差要根据实际情况来观察,不能一味的套用(国标)。你要知道的冷凝器的型号以及具体参数,现在大流量小温差,小流量大温差系统都有,各具特色。维修的基本理念是观察再观察,套用书本只会让你手忙脚乱
回复
del4410
2016年09月06日 09:42:30
11楼
一般冷凝器结垢,其换热效率下降,冷凝压力升高,冷凝器饱和温度升高,小温差即升高,压缩机电流升高,将现在的数据和历史数据做下对比,另外有条件可以测一下冷却水的电导率、硬度、碱度等,帮助判断
回复