48米跨是否可以做门式钢架
liq7464zg
liq7464zg Lv.3
2016年08月31日 18:32:46
只看楼主

48米单跨厂房,采用门式钢架,经计算钢梁高度 1200,纯钢架的含钢量为20KG每平方米,是否合理。

48米单跨厂房,采用门式钢架,经计算钢梁高度 1200,纯钢架的含钢量为20KG每平方米,是否合理。
xiaoyixiaoyixiaoyi
2016年08月31日 20:35:54
2楼
即使风很小 这个值也不是很合理
回复
张叁疯
2016年09月01日 08:30:38
3楼
变截面钢梁,或者看看能不能加个柱子变成2跨一跨为24m
回复
张叁疯
2016年09月01日 08:31:45
4楼
或者改变结构方案,用网架或桁架不知可否?
回复
liq7464zg
2016年09月01日 09:19:22
5楼
aezhanglei 发表于 2016-9-1 08:30 变截面钢梁,或者看看能不能加个柱子变成2跨一跨为24m是变截面钢梁,最高处1200,,不能加柱子
回复
黑子孜
2016年09月01日 09:59:37
6楼
1.2m其实也还好
回复
chuanzi.com
2016年09月01日 10:54:35
7楼
跨度太大,门钢可好?
回复
温故而知新
2016年09月01日 18:04:55
8楼
可以做:):)
回复
可卿
2016年09月02日 08:47:22
9楼
看你的开间大小,1.2米高基本上可以!
腹板翼缘板应该适当加厚!
回复
tony313
2016年09月02日 08:57:33
10楼
可以做:lol:lol
回复
hechao8462
2016年09月02日 09:06:19
11楼
可以,门钢常规还有60米的
回复

相关推荐

APP内打开