钢结构梁柱交接处为弧形?
砖砖筑筑
2016年08月31日 15:03:02
只看楼主

本帖最后由 砖砖筑筑 于 2016-8-31 22:23 编辑 钢结构梁柱交接处为弧形,拼接(刚接)做在柱间可以吗,虽然端部弧形但钢梁看做是弧形梁?,下部柱脚刚接?有什么要求,见下图。高度有11米~12米高,跨度25米.第一张是效果图。第二张图不是本项目的施工图,找了一张作为示意图。干钢结构干的少,望各位经验丰富坛友指点谢谢了!

本帖最后由 砖砖筑筑 于 2016-8-31 22:23 编辑

钢结构梁柱交接处为弧形,拼接(刚接)做在柱间可以吗,虽然端部弧形但钢梁看做是弧形梁?,下部柱脚刚接?有什么要求,见下图。
高度有11米~12米高,跨度25米.
第一张是效果图。
第二张图不是本项目的施工图,找了一张作为示意图。
QQ截图20160831145240.png 啊啊啊.png
干钢结构干的少,望各位经验丰富坛友指点谢谢了!

QQ截图20160831145240.png


啊啊啊.png

xiaoyixiaoyixiaoyi
2016年08月31日 20:38:13
2楼
不拼接可不可以呢 像是个采光顶 非得拼接?
回复
砖砖筑筑
2016年08月31日 22:13:13
3楼
xiaoyixiaoyixiaoyi 发表于 2016-8-31 20:38 不拼接可不可以呢 像是个采光顶 非得拼接?高度有12米高了,不拼接不好运输啊
回复
砖砖筑筑
2016年09月01日 10:21:25
5楼
qiangxq2 发表于 2016-9-1 07:58 应该可以,得看弯矩图下部做刚接和铰接弯矩都是最大啊
回复
jszxwsw
2016年09月05日 14:50:46
6楼
感谢提供,顶一下!!
回复
fanghuocailiao
2016年09月14日 09:55:24
7楼
好好学习学习
回复

相关推荐

APP内打开