看 防雷与接地 最新图集, 注:以上两张图都是干式变压器。问题:1图中用绿圈标出来的,为什么一个是PEN线,一个是N线,我认为两者都是从变压器中性点引出来的,而且中性点都接到总接地端子上,我觉得应该都是PEN线啊,怎么理解? 2,判断TN-S和TN-C-S接地系统,主要看电源端是否接地,以及负载端的接地形式。我认为上面两张图都是电源端接地的,且只能表明是电源点是接地,而无法判断整个系统是TN-S还是TN-C-S,换句话说我是不是可以根据变电所内的接地不同示例从而判断是什么接地系统呢? 因为TN-S和TN-C-S的变电所接地示例不同,做法不一样。
看 防雷与接地 最新图集,

注:以上两张图都是干式变压器。问题:1图中用绿圈标出来的,为什么一个是PEN线,一个是N线,我认为两者都是从变压器中性点引出来的,而且中性点都接到总接地端子上,我觉得应该都是PEN线啊,怎么理解?
2,判断TN-S和TN-C-S接地系统,主要看电源端是否接地,以及负载端的接地形式。我认为上面两张图都是电源端接地的,且只能表明是电源点是接地,而无法判断整个系统是TN-S还是TN-C-S,换句话说我是不是可以根据变电所内的接地不同示例从而判断是什么接地系统呢? 因为TN-S和TN-C-S的变电所接地示例不同,做法不一样。


22楼
如果设备外壳是就近直接接地的,则既不是TN-S系统,也不是TN-C-S系统,而是TT系统!!!
回复
23楼
chunmianchuchu 发表于 2016-8-31 21:55 请问电源端怎么看,它的宝义,范围,包括哪些东西?就从方案二来看,您指的电源端是哪一部分?具体到是变 …电源端就是变压器端!出了这里到了用户就是用电端。
回复
24楼
beida_energy 发表于 2016-9-1 08:38 电源端就是变压器端!出了这里到了用户就是用电端。那从变压器引出到的低压柜算哪个端? 不是建筑物内的低压柜,是变电所内的低压柜。
回复
25楼
chunmianchuchu 发表于 2016-8-31 21:22 你这只是按照图集的意思复述了一下。因为图集做法没什么问题
回复
26楼
图集的画法并不是实际的工程,只是示意一下,现在变压器大部分都是和低压配电柜放在一个房间了
回复
27楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-9-1 10:43 编辑 chunmianchuchu 发表于 2016-8-31 21:59 第一张图,单电源的TN一S变电站接地,我认为也可以以TN一C一S形式向某建筑物供电。完全赞同!!!第一张图(示例2)的做法,不但可以以TN-S形式对外供电,还可以TN-C形式对外供电,甚至还可以以TT形式对外供电,所以图片中所标注的“单电源TN-S变电站接地示例”根本就没有道理、丝毫站不住脚!!!同理,第二张图(示例4)的做法,不但可以以TN-C形式对外供电,还可以TN-S形式对外供电,甚至还可以以TT形式对外供电,所以图片中所标注的“单电源TN-C-S变电站接地示例”也根本就没有道理、丝毫站不住脚!!!
回复
28楼
拿这个再和两个变压器的做法对比一下就明白了
回复
29楼
a396673967 发表于 2016-9-1 10:34 因为图集做法没什么问题图集不能简单的定义错,只是对你理解TN-S和TN-C-S系统产生了模糊的概念。单单一个变电站的接地为什么要区分TN-S和TN-C-S的接地做法不同呢。
回复
30楼
chunmianchuchu 发表于 2016-9-1 10:47 图集不能简单的定义错,只是对你理解TN-S和TN-C-S系统产生了模糊的概念。单单一个变电站的接地为什么要区 …图集只是把各种做法都给出来了 实际项目你想怎么做就怎么做 如果它只给了一种做法 又会有人问另一种做法怎么设计了
回复
31楼
a396673967 发表于 2016-9-1 10:50 图集只是把各种做法都给出来了 实际项目你想怎么做就怎么做 如果它只给了一种做法 又会有人问另一种做法怎 …问您一个问题, 方案2(单电源TN-S系统变电站接地示例)可以做成TN-C-S接地系统吗?
回复