单电源系统变电所内的接地示例
chunmianchuchu
2016年08月30日 16:52:57
只看楼主

看 防雷与接地 最新图集, 注:以上两张图都是干式变压器。问题:1图中用绿圈标出来的,为什么一个是PEN线,一个是N线,我认为两者都是从变压器中性点引出来的,而且中性点都接到总接地端子上,我觉得应该都是PEN线啊,怎么理解? 2,判断TN-S和TN-C-S接地系统,主要看电源端是否接地,以及负载端的接地形式。我认为上面两张图都是电源端接地的,且只能表明是电源点是接地,而无法判断整个系统是TN-S还是TN-C-S,换句话说我是不是可以根据变电所内的接地不同示例从而判断是什么接地系统呢? 因为TN-S和TN-C-S的变电所接地示例不同,做法不一样。

看 防雷与接地 最新图集, 捕获.PNG 捕获2.PNG 注:以上两张图都是干式变压器。问题:1图中用绿圈标出来的,为什么一个是PEN线,一个是N线,我认为两者都是从变压器中性点引出来的,而且中性点都接到总接地端子上,我觉得应该都是PEN线啊,怎么理解?
2,判断TN-S和TN-C-S接地系统,主要看电源端是否接地,以及负载端的接地形式。我认为上面两张图都是电源端接地的,且只能表明是电源点是接地,而无法判断整个系统是TN-S还是TN-C-S,换句话说我是不是可以根据变电所内的接地不同示例从而判断是什么接地系统呢? 因为TN-S和TN-C-S的变电所接地示例不同,做法不一样。

捕获.PNG


捕获2.PNG

免费打赏
beida_energy
2016年08月31日 16:38:50
12楼
从方案2看,电源端直接引出了N导体和PE导体,肯定就是运行的TN-S系统!
而且,变压器中性点在直接接地!
系统的PE导体引自电源PE干线。
没有任何问题!
谁说有问题, 指出来看看?
回复
magiln
2016年08月31日 16:50:34
13楼
虽然这个图集是14年的,但是楼主贴的这两张图关于变压器接地做法是有问题的,详见王厚余老先生著作《建筑物电气装置600问王厚余》中1.9条,楼主贴的图的接地做法忽略了杂散电流的问题。
回复
chunmianchuchu
2016年08月31日 21:22:16
14楼
a396673967 发表于 2016-8-31 14:07 TN-C-S在低压柜PEN和PE要做一点连接,而TN-S在低压柜N就不和PE连接了, 另外PE线需要单独从总接地端子引来一 …你这只是按照图集的意思复述了一下。
回复
chunmianchuchu
2016年08月31日 21:55:02
15楼
beida_energy 发表于 2016-8-31 16:38 从方案2看,电源端直接引出了N导体和PE导体,肯定就是运行的TN-S系统!而且,变压器中性点在直接接地! …请问电源端怎么看,它的宝义,范围,包括哪些东西?就从方案二来看,您指的电源端是哪一部分?具体到是变压器?,还是变压器十低压配电柜?还是?
回复
chunmianchuchu
2016年08月31日 21:59:07
16楼
muyuyao 发表于 2016-8-31 14:29 请问:您认为这两张示例图有什么区别吗???!!!第一张图,单电源的TN一S变电站接地,我认为也可以以TN一C一S形式向某建筑物供电。
回复
chunmianchuchu
2016年08月31日 22:05:07
17楼
magiln 发表于 2016-8-31 16:50 虽然这个图集是14年的,但是楼主贴的这两张图关于变压器接地做法是有问题的,详见王厚余老先生著作《建筑物 …是最新的图集,单电源的,杂散电流?那变电站接地应该怎么做呢,做法根据什么(接地系统种类?)去区分呢?
回复
老灰兔子
2016年08月31日 22:06:56
18楼
chunmianchuchu 发表于 2016-8-31 08:02 是啊,整体上大概对接地系统有了个概念,但是具体到微观上(变电所)接地上又糊涂了,按您的意思,从中性 …这个“已定义”不是你自己定义的,是设计时就已经确定要这么做的。你所说的“后者”要构成TN-S,必须做重复接地后再从重复接地出分别引接出N、PE才可以。因为你图纸中已定义为N后,N线就不能再作重复接地,这样只能构成TN-S或者TT系统,这是两者(对TN-C而言)的不同。“变电站只能表示电源点一点接地”这句是废话。现实中,电源在变配电室内不止一点接地。如果定义为PEN的话,在出线位置做重复接地,就允许同时引接出TN-C、TN-S、TT系统。注意,你说的“则在后面PEN与PE联接,构成TN-C-S系统”的表述不正确,应该是“则在后面PEN与接地体联接,构成TN-C-S系统”。因为从接地体引接出来的导体是PE线(也可以是铜排),而接地体是接地极的延伸(一般是镀锌圆钢或者镀锌扁铁)。
回复
chunmianchuchu
2016年08月31日 22:17:27
19楼
muyuyao 发表于 2016-8-31 14:14 1、我认为是图集编制者不懂装懂!!!内部接线其实完全一样!!!谢谢慕工的解答,您的回答正是我所想问的两个问题,最新的图集应根据规范所画,具有参考价值。我觉的作者在变电所(电源点)内部就已开始区分TN一S和TN一C一S了。这估计是作者不懂,又或者根本就理解错了?
回复
chunmianchuchu
2016年08月31日 23:16:22
20楼
老灰兔子 发表于 2016-8-31 22:06 这个“已定义”不是你自己定义的,是设计时就已经确定要这么做的。你所说的“后者”要构成TN-S,必须 …谢谢兔子兄的回答。"则在后面PEN与接地体联接,构成TN一C一S系统"。 请问这样能判断是TN一C一S系统吗?不是还要看负载端的接地形式吗? 换句话说,方案四单单只是TN一C一S的单电源变电站接地吗?我认为这种变电站接地也可以引出TN一S以及TN一C形式?
回复
jianzhudianqic
2016年09月01日 04:57:29
21楼
路过!!!!!