酒店冷热水问题求助
erlengzils
erlengzils Lv.2
2016年08月29日 19:35:18
只看楼主

酒店装修完工了,3-12层为客房层,但营业的时候发现中间有几层局部房间热水来的慢,还出现放不出热水的情况。求助学霸:handshake(此工程的热水是由一层水箱通过增压泵打到屋顶再下房间的)

酒店装修完工了,3-12层为客房层,但营业的时候发现中间有几层局部房间热水来的慢,还出现放不出热水的情况。求助学霸:handshake(此工程的热水是由一层水箱通过增压泵打到屋顶再下房间的)
免费打赏
erlengzils
2016年08月29日 19:46:01
2楼
在线等,来个大神帮我:D
回复
lichangan1000
2016年08月30日 09:20:52
3楼
12-3=9+1=10层。没分区。啥设计?原设计原理图拿上来,给你诊断。
回复
青春年少
2016年08月30日 13:24:08
4楼
需要知道你的冷热水分区情况,出水压力如何控制,热水系统是采用何种循环方式,循环系统如何控制,是哪几层出现问题了等,上图是最好的
回复
不会游泳的鱼哈
2016年08月30日 15:24:51
5楼
我估计你是没有做支管回水,测测你的干管到用水点的水流距离,流速按0.8计算,那你在底部有没有做立管回水???
回复
bohukuer
2016年08月30日 16:15:47
6楼
有图有真相。
寻医问药还不是病人来了望闻问切。
系统图拿来一看。
回复
lichangan1000
2016年08月31日 16:23:13
7楼
楼主逗大家玩,千万别当真。人都没影了。
回复
圣火2016
2016年09月01日 09:54:34
8楼
没有下文?很少遇到这种情况,中间出水慢
回复
攻城师55731
2016年09月09日 11:01:52
9楼
如果有循环,那么看有管道循环泵吗!

楼上说的那些也都是症结所在!
回复
lhb花生
2016年09月20日 21:02:43
10楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐