酒店装修完工了,3-12层为客房层,但营业的时候发现中间有几层局部房间热水来的慢,还出现放不出热水的情况。求助学霸:handshake(此工程的热水是由一层水箱通过增压泵打到屋顶再下房间的)
酒店装修完工了,3-12层为客房层,但营业的时候发现中间有几层局部房间热水来的慢,还出现放不出热水的情况。求助学霸:handshake(此工程的热水是由一层水箱通过增压泵打到屋顶再下房间的)
2楼
在线等,来个大神帮我:D
回复
3楼
12-3=9+1=10层。没分区。啥设计?原设计原理图拿上来,给你诊断。
回复
4楼
需要知道你的冷热水分区情况,出水压力如何控制,热水系统是采用何种循环方式,循环系统如何控制,是哪几层出现问题了等,上图是最好的
回复
5楼
我估计你是没有做支管回水,测测你的干管到用水点的水流距离,流速按0.8计算,那你在底部有没有做立管回水???
回复
6楼
有图有真相。
寻医问药还不是病人来了望闻问切。
系统图拿来一看。
回复
7楼
楼主逗大家玩,千万别当真。人都没影了。
回复
8楼
没有下文?很少遇到这种情况,中间出水慢
回复
9楼
如果有循环,那么看有管道循环泵吗!
楼上说的那些也都是症结所在!
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复