热计量,你会选那种?
rlwb2003
rlwb2003 Lv.3
2007年11月08日 20:02:05
来自于采暖供热
只看楼主

现在热计量大致分两种形式:1、安装户用热表,分户供热,每组散热器安装温控阀。2、安装楼栋热表,单管串联改造为垂直双管系统,每组散热器安装温控阀和热分配表。是不是讨论的目的我没说清楚呢?既有建筑节能改造后,房屋的保温性能大幅度提高。也就是说,用户不用热,室内温度也能达到16度,那么分户供热就失去了意义。你认为在现在的国情以及建筑节能改造的发展下,哪种方案更适合?最好谈谈你选择的理由,给个参考。

现在热计量大致分两种形式:
1、安装户用热表,分户供热,每组散热器安装温控阀。
2、安装楼栋热表,单管串联改造为垂直双管系统,每组散热器安装温控阀和热分配表。
是不是讨论的目的我没说清楚呢?
既有建筑节能改造后,房屋的保温性能大幅度提高。也就是说,用户不用热,室内温度也能达到16度,那么分户供热就失去了意义。
你认为在现在的国情以及建筑节能改造的发展下,哪种方案更适合?最好谈谈你选择的理由,给个参考。
免费打赏
zhao686868
2008年08月21日 17:42:09
2楼
‘热’与钱挂钩后,平均温度会‘塌陷’到10度。
16度时,换气将成为主要矛盾。谁放‘热’谁拿钱。
回复
tamtxx
2008年08月21日 21:24:08
3楼
热表将来谁校验,誰来拆,谁来安装。费用谁掏?
我选用MHR分算系统。
回复
zhongzhou20
2008年08月23日 00:26:27
4楼
户式直接按平均计算可以吗?
回复
metalheart
2008年11月28日 14:10:55
5楼
安装楼栋热表,每户安装温控阀和热分配表
回复
316093128
2009年06月26日 17:51:13
6楼
安装应该是甲方的费用,但交付后就 由供热公司来 管理了,因为表是供热公司指定的!
回复
hjzhjj
2009年07月24日 11:45:52
7楼
   室温法热计量是国家推行的供热计量方法之一,它是采用连续监测用户的室温,并结合用户的建筑面积的方式来分摊建筑内各个用户的用热量,而整个建筑的供热量是通过楼栋热计量表进行计量。在用户室内安装热计量室温监测传感器并通过无线传输的方式传到热计量自动控制中心,这个控制中心可与集中供热自动控制系统融为一体,真正实现集中供热系统全面优质的节能运行。
  1,安装简便:在用户内的隔墙上壁挂安装,无联接线,无外接电源,对用户无干扰。
2,使用可靠:无线实时发送室温信号,整个采暖期连续监测记录,迅速发现用户的室温状况,及时发现某个局部设备的故障和意外损坏,随时保证供热系统正常运行。
3多种使用方式:
a指导用户室温调节,避免各种原因造成的冷热不均;
b指导集中供热系统运行调节,实现热源热网热用户的整体节能运行;
c监测用户的用热量,减少非正常开窗,避免浪费;
d合理分摊楼栋热表所记录的用热量,室温高的用户多摊,反之少摊,合情合理。
  4、维护简单,使用寿命长,可维护性优异,修理更换简便快捷。


[ 本帖最后由 hjzhjj 于 2009-7-24 11:47 编辑 ]
回复

相关推荐