低配柜运行噪声异常是何原因?
wangdexun721126
2016年08月29日 09:43:43
只看楼主

您好:我公司的800KVA变压器在负荷超过450KW后,汇流排连接处嗡嗡声明显增强,目测联接螺丝未松动,有可能是谐波引起的吗?

您好:我公司的800KVA变压器在负荷超过450KW后,汇流排连接处嗡嗡声明显增强,目测联接螺丝未松动,有可能是谐波引起的吗?
免费打赏
cauchyss
2016年08月29日 15:43:53
2楼
可能是周围有铁质物体产生涡流引起的声音。
回复
qq_1426343648454
2016年08月29日 23:39:02
3楼
弄个螺丝刀到边上 看吸不吸
回复
dylan3940
2016年08月30日 08:53:50
4楼
共振。把支撑绝缘子位置微微挪动一点点,再把螺栓全部紧固一遍,再试试
回复
wangdexun721126
2016年10月31日 09:40:34
5楼
谢谢大家的意见,现场查了,应该是一根铁质支撑条松动造成的。
回复
高低压电气成套
2016年11月09日 09:13:27
6楼
检查一下有没有螺丝或者支撑件松动,如果有螺丝或者支撑件松动在负载电流大的情况下也会产生嗡嗡的响声的
回复
北域尘埃
2016年11月09日 09:36:06
7楼
主要还是连接方面的问题吧
回复
zsphn6666
2016年11月09日 14:36:52
8楼
电流大,电动力大造成异响。
回复

相关推荐