关于耐火线的使用
冰霜之炎
2016年08月29日 08:43:48
来自于照明工程
只看楼主

各位大神好,请教一下,什么时候使用耐火线?比如是消防应急灯的耐火线~是三根线全部都是耐火线还是只要相线、零线使用耐火线就可以?有没有哪本规范有说明的?谢谢了~~~

各位大神好,请教一下,什么时候使用耐火线?比如是消防应急灯的耐火线~是三根线全部都是耐火线还是只要相线、零线使用耐火线就可以?有没有哪本规范有说明的?谢谢了~~~
免费打赏
qq_1426343648454
2016年08月29日 23:45:26
2楼
我见 排烟风机上有的用防火线 线心中外围有一层白皮 耐高温的

回复
cmb178
2016年08月30日 06:51:44
3楼
GB 50016-2014 建筑设计防火规范
10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;

2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;

3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
回复
cmb178
2016年08月30日 06:54:32
4楼
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
回复
冰霜之炎
2016年08月30日 16:49:16
5楼
过客1何须 发表于 2016-8-29 23:45 我见 排烟风机上有的用防火线 线心中外围有一层白皮 耐高温的那应该是叫做云母线
回复
冰霜之炎
2016年08月30日 16:50:32
6楼
cmb178 发表于 2016-8-30 06:54 JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:1 火灾自动 …好的,学习了~~~谢谢大神!!!