PKPM摸拟施工加载如何应用?
hzy663340
hzy663340 Lv.4
2007年11月08日 19:01:33
只看楼主

PKPM计算SATWE中摸拟施工加载1,2,3如何选用?我算一个框支结构的高层,选用第2种加载时剪力墙的轴力比第一种少了一倍.哪个计算更符合实际工作状态一点?请高手指教,不胜感激.

PKPM计算SATWE中摸拟施工加载1,2,3如何选用?我算一个框支结构的高层,选用第2种加载时剪力墙的轴力比第一种少了一倍.哪个计算更符合实际工作状态一点?请高手指教,不胜感激.
免费打赏
fldcjiegou
2009年12月19日 08:57:44
2楼
施工模型3与实际情况更为接近,因此结果更为合理,施工模型2仅用在设计基础时的一种考虑,施工模型1是对施工过程的一种简化处理.总之,对于没有吊柱的情况下,施工模型3比施工模拟1和2要合理.