23层交通核前室设置的问题,求建筑大神解答!
结构女纸
结构女纸 Lv.10
2016年08月26日 17:53:36
只看楼主

本帖最后由 结构女纸 于 2017-4-13 11:06 编辑 23层交通核前室设置的问题,是否符合规范,求大神!越详细越好 谢谢一户的两户的A两户的B两户的C两户的D两户的E两户的F

本帖最后由 结构女纸 于 2017-4-13 11:06 编辑

23层交通核前室设置的问题,是否符合规范,求大神!越详细越好 谢谢
一户的

组合 1_页面_1.jpg
两户的A
组合 1_页面_2.jpg
两户的B
组合 1_页面_3.jpg
两户的C
组合 1_页面_4.jpg
两户的D
组合 1_页面_5.jpg
两户的E
组合 1_页面_6.jpg
两户的F
组合 1_页面_7.jpg




组合 1_页面_1.jpg


组合 1_页面_2.jpg


组合 1_页面_3.jpg


组合 1_页面_4.jpg


组合 1_页面_5.jpg


组合 1_页面_6.jpg


组合 1_页面_7.jpg

免费打赏
cow1467784411422
2016年08月27日 21:23:58
2楼
要是有CAD多好啊!
回复
ccmy
2016年10月12日 00:47:43
3楼
住宅疏散通过前室单向穿套不可以;E最合理但走道门开启方向错误,注意担架电梯(轿厢1.6*1.5m)前走道宽度1.5米在有的地区会有争议(1.8无争议)。
回复

相关推荐

APP内打开