急!关于屋面防水渗漏问题,望大神解答
qq_1398236100232
2016年08月25日 09:35:13
来自于建筑施工
只看楼主

情况一:现场屋面做法:结构板上面直接烧SBS改性沥青防水卷材,然后做防水闭水试验,完了后,由于屋面排水麻烦,现场工长直接倒炉渣(炉渣颗粒很小,加水泥),屋面闭水试验留下的水有8cm左右深,炉渣找坡完后,直接做刚性屋面!中间有排气管道。现屋面做完,高温闭水养护,过2天,突然屋面机房楼梯处开始大量渗水,做炉渣前,雨水管处有漏水,当时就处理了!雨水管离机房楼梯间有15米左右。这个漏水是防水为烧好造成的还是?如果是防水未烧好,为什么闭水试验又不漏?还是后期填炉渣破坏?还是因为未排水直接倒炉渣造成?(不知道炉渣含水量太大影响大不?有排气管。)还是其它原因?望大神解疑!

情况二:种植屋面,由于女儿墙拉杆孔未封闭,直接做防水,现屋面以填土半个月左右,女儿墙侧壁拉杆孔开始漏水,导致外墙真石漆停工。为什么之前都没有漏水情况,现在却出现?望大神解疑

出现以上两种情况时的天气情况:最近20天均为高温天气,平均气温38℃,有半天降雨。

QQ图片20160825093408.jpg


QQ图片20160825093353.jpg

免费打赏
ahhf2010
2016年08月27日 08:18:32
14楼
应该是防水层在后期施工中破坏而造成渗漏,想查处位置很难的,返工代价太大了
原设计要先找坡再做屋面防水会好些,现在防水层肯定不平,找坡层有积水,如果从最侧切开一道沟把水引出去或许有点效果
局部渗漏点再采取注浆的方法堵漏点
回复
glj_guo
2016年08月27日 09:26:55
15楼
一起讨论学习
回复
qq_1398236100232
2016年08月27日 10:44:09
16楼
ahhf2010 发表于 2016-8-27 08:18 应该是防水层在后期施工中破坏而造成渗漏,想查处位置很难的,返工代价太大了原设计要先找坡再做屋面防水 …原设计没有先找坡,现在初步也是打算的先引流,再打针注浆解决,但是怕后期还会出现漏水问题,毕竟防水破坏后,基本全靠结构板来防水,如果后期业主入住后再漏水,处理起来就更麻烦了!
回复
dengken205
2016年08月27日 11:51:54
17楼
女儿墙那个,说明建筑防水本来就没做好,就算没有孔,也会通过砌体渗漏
回复
雪琴
2016年08月27日 12:09:38
18楼
学习了,谢谢
回复
qq_1398236100232
2016年08月27日 14:40:06
19楼
dengken205 发表于 2016-8-27 11:51 女儿墙那个,说明建筑防水本来就没做好,就算没有孔,也会通过砌体渗漏女儿墙是混凝土直接浇筑,但是确实防水是主要原因
回复
sbg2000
2016年08月29日 08:37:58
21楼
学习了,谢谢楼主分享。
回复
顺风顺水
2016年08月29日 08:48:56
22楼
这种情况,维修工作是相当难的!
回复
老有所为
2016年08月29日 08:52:02
23楼
谢谢分享。
回复
ahhf2010
2016年08月29日 14:42:10
24楼
残风划过清痕 发表于 2016-8-27 10:44 原设计没有先找坡,现在初步也是打算的先引流,再打针注浆解决,但是怕后期还会出现漏水问题,毕竟防水破 …为避免后期渗水严重影响问题,可以考虑局部返工找出渗漏,减少全面返工的损失
回复

相关推荐