PBF曝气生物滤池新工艺
bjminggao
bjminggao Lv.3
2016年08月24日 17:23:04
来自于水处理
只看楼主

本帖最后由 bjminggao 于 2016-8-25 10:29 编辑 --- 设备介绍 PBF曝气生物滤池见上图,滤池采用压力罐外壳,气、水从罐下部进入罐内的气水分布器,上向流过生物滤料层,在罐上部气水分离,尾气通过罐顶阀门定点排放或引入调节池曝气二次利用;处理出水流入沉淀池或过滤器阀,正常运行时罐顶压力0.06-0.09MPa;水中饱和溶氧浓度比敞口曝气生物滤池高50%以上,罐内供氧充足,排放尾气无臭味,周围环境好;溶氧高反应快,滤料层高度0.8-1.8m,设备总高2-3m,压力罐可采用FRP或不锈钢罐,设备模块化,加工运输安装方便快捷;水泵、曝气机及气动阀门采用pLC控制,基本不用人值守及操作,基本免维护;根据不同处理水量和进、出水要求,PBF曝气生物滤池可多个并联或串联运行, 出水达到地表3 标准。




本帖最后由 bjminggao 于 2016-8-25 10:29 编辑


---8143531312.png


设备介绍


PBF曝气生物滤池见上图,滤池采用压力罐外壳,气、水从罐下部进入罐内的气水分布器,上向流过生物滤料层,在罐上部气水分离,尾气通过罐顶阀门定点排放或引入调节池曝气二次利用;处理出水流入沉淀池或过滤器阀,正常运行时罐顶压力0.06-0.09MPa;水中饱和溶氧浓度比敞口曝气生物滤池高50%以上,罐内供氧充足,排放尾气无臭味,周围环境好;溶氧高反应快,滤料层高度0.8-1.8m,设备总高2-3m,压力罐可采用FRP或不锈钢罐,设备模块化,加工运输安装方便快捷;水泵、曝气机及气动阀门采用pLC控制,基本不用人值守及操作,基本免维护;根据不同处理水量和进、出水要求,PBF曝气生物滤池可多个并联或串联运行, 出水达到地表3 标准。


适用范围


1、农村、城镇、学校、工厂、企事业单位生活污水处理及回用;


 2、适用于河道、黑臭水体治理;


3、食品、肉类加工、纺织印染、石油化工等行业的可生化废水处理;


4、已建成污水厂的尾水提标。


             



e97fb33e508b2e4d4eb8.pdf
5.7 MB
立即下载
免费打赏
z骁龙
2016年08月24日 21:18:47
2楼
COD11,BOD1.6?这是真的吗?
回复
qq_1469247959220
2016年08月25日 08:16:30
3楼
真的假的,这么厉害
回复
魏虾米
2016年08月25日 09:19:08
4楼
前期、中期、后期。
回复
mfj8303
2016年08月25日 09:52:41
5楼
太笼统,这是给业主看的,在这个论坛上有点广告嫌疑,怎么说也是专业论坛。
回复
bjminggao
2016年08月26日 16:33:19
6楼
龙之杀 发表于 2016-8-24 21:18 COD11,BOD1.6?这是真的吗?甲方中水主要回用到空调循环冷却水,铜 的,要求氨氮小于1.0,BOD5小于5,所以这套设备的水力停留时间比较长,大约2小时,水样分析数据是甲方提供的,今年6月份的,可能夏天温度高,出水好些。

yj蓝天:两年过去了,现在怎么样?

回复
z骁龙
2016年08月29日 09:26:14
7楼
bjminggao 发表于 2016-8-26 16:33 甲方中水主要回用到空调循环冷却水,铜 的,要求氨氮小于1.0,BOD5小于5,所以这套设备的水力停留时间比较 …我就想知道你们的去除率有多高
回复
canmeng2016
2016年08月30日 11:08:05
8楼
压力式曝气生物滤池?概念倒是挺新颖的
回复
bjminggao
2016年08月30日 14:38:26
9楼
龙之杀 发表于 2016-8-29 09:26 我就想知道你们的去除率有多高甲方给的水质报告中没有原水的部分,以后有的话会发上来。
回复
z骁龙
2016年08月30日 16:16:40
10楼
bjminggao 发表于 2016-8-30 14:38 甲方给的水质报告中没有原水的部分,以后有的话会发上来。感觉你这设备挺牛的
回复
总是没事找事
2016年08月31日 10:31:10
11楼
没有污泥产生吗?