各位同仁,我是从事安全管理工作的,最近我的领导一直在问二级箱漏保可以一闸多接吗,我也在《临时用电管理规范2005》中找了,没有具体的说明,如果各位有相关的依据,可否分享给我,小弟感激不尽。
各位同仁,我是从事安全管理工作的,最近我的领导一直在问二级箱漏保可以一闸多接吗,我也在《临时用电管理规范2005》中找了,没有具体的说明,如果各位有相关的依据,可否分享给我,小弟感激不尽。
12楼
回复
13楼
回复
14楼
感谢楼主的无私奉献
回复
15楼
学习了,谢谢,但有单相得何必
回复
16楼
家庭可以 但是工厂估计不能行
回复
17楼
不允许,安全隐患大
回复
18楼
学习中,感谢楼主!
回复
19楼
(JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范)中,第26页。8.1.3,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。以上,原句摘抄,无误。
回复
20楼
这个开关箱是第三级。
回复
21楼
本帖最后由 zsword 于 2017-2-23 09:17 编辑
在临时用电规范内容中对二级箱对一个开关能接几个三级箱没有明确说明。个人认为在二级电箱回路不够用的情况下,其中一个开关可以接两个以下的三级箱(最好这两个三级箱工作距离不要分布远,这样在需要停电时可以方便通知)。所谓的一机、一闸、一漏、一箱,是在三级电箱必须做到的。
回复