明明放在设备房既不用另外选空间,又可以直接连接到PLC,两全其美啊
明明放在设备房既不用另外选空间,又可以直接连接到PLC,两全其美啊
2楼
小区直饮水,回水压力大小不同,只能在楼下循环。
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2016-8-23 13:49 小区直饮水,回水压力大小不同,只能在楼下循环。已经分好区,然后按照分区需要的回水压力选好泵的流量和扬程,现在问题是把回水泵单独设置在管网底部需要另外给泵找空间,还要保障卫生条件隔振降噪,更麻烦的是回水泵也要连接到PLC系统的,这线路拉回设备房不好拉啊,所以我们考虑直接把回水泵设置在设备房,一样能拉回水吧?想请教你这样会不会对压力有什么影响,导致不平衡啥的
回复
4楼
你分区没错,注意到没有,直饮水供水端是开式系统(变频泵不是循环泵)。回来水不分高低区。所以压力自然不一样。
回复
5楼
感兴趣,你可以看看,直饮水技术规程,里面有原理图。
对于一个公建,分区,可以,压力好掌握,对于一个小区,楼栋很多回路就很多。又是开示系统。
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2016-8-23 15:57 你分区没错,注意到没有,直饮水供水端是开式系统(变频泵不是循环泵)。回来水不分高低区。所以压力自然不 …等等,你说的回水不分高低区,是指高低区回水共用一根回水管吧。可是采用往下供水的方式,压力是自然不一样,可是这样即使加了循环泵,低区的水的水也可能回不来…… 我看到的图纸是回水也分了高低区,并且分别在底部设置了循环泵,压力平衡是可以保证,设备房在顶层,我主要的疑惑是循环泵不设置在各回水管网底部,而是直接设在顶层设备房,可行吗。 高区底部循环泵是20m扬程,低区是35m,若是放置在顶层设备房,扬程不需要改变吧?
回复
7楼
楼上2位大神。学习了。
回复
8楼
水不是风,风有推和拉----排风机和抽风机。水只能是推,不能拉。
回复
9楼
lichangan1000 发表于 2016-8-23 17:11 水不是风,风有推和拉—-排风机和抽风机。水只能是推,不能拉。嗯……这点我理论不扎实,也不敢断言,先假设一下,进入泵的话不是吸水的吗,这就相当于“拉”了吧,然后供水出口开始就是“推”,说到推和拉,按照你这么说,循环泵在底部主要就是起“推”的作用,若是设置在顶层设备房,就是“拉”吗?《管道直饮水系统技术规程》(CJJ110-2006)翻看了下,我们讨论的这个系统类似第49页 图8 屋顶水箱重力供水系统,如图所示5594396就是右下角的泵 把它放置在设备房的可行性有多大 对系统会造成什么影响 之前有个一个项目,是高层建筑,采用这个方式供水,不同之处就是纯水箱出来加了供水泵,扬程23m,往下走3层就开始在支管减压,没有设置循环泵,设备房回水处加装电磁阀,回水确保能回来设备房,这个系统缺点就是消耗太多减压阀了…… 支管装一个减压阀的往下走五层都需要加装两个减压阀,串联,才保证不超过压力不超过规范 ……总之实际工程中我们都是采用类似图9 管道直饮水管网几种布置就是通过电磁阀控制回水嗯,最主要想和大家讨论的还是循环泵的问题咯,放置在设备房行不行,有什么影响
回复
10楼
谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
回复
11楼
谢好 发表于 2016-8-23 21:44 谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。噫 ?原谅我没反应过来
回复