启动电流过大 如何解决
lighttrace
lighttrace Lv.2
2016年08月21日 22:54:59
来自于断路器
只看楼主

30块电视屏一个回路,造成断路器容易跳闸,推闸有火花,但使用时实际电流很小远小于断路器的额定电流,请问这种情况在不重新分开回路的情况下,要如何解决。

30块电视屏一个回路,造成断路器容易跳闸,推闸有火花,但使用时实际电流很小远小于断路器的额定电流,请问这种情况在不重新分开回路的情况下,要如何解决。

cs12306
2016年08月24日 16:21:10
2楼
负载太多了,最好分开多装几个开关较安全,或者换个大一点的开关,要是不影响,并且不怕麻烦的话,可以让它分开启动,最好分开多装开关哟
回复
lighttrace
2016年08月27日 21:03:32
3楼
cs12306 发表于 2016-8-24 16:21 负载太多了,最好分开多装几个开关较安全,或者换个大一点的开关,要是不影响,并且不怕麻烦的话,可以让它 …主要就是分不开啊!电流才几A 现在已经配了40A的短路器了
回复
登月
2016年09月10日 15:32:35
4楼
你选择的断路器是什么型号的
回复
co1470023901848
2016年09月28日 09:57:46
5楼
整定值校验,根据负载特性选择瞬时脱口电流倍数
回复
fshnhuda
2016年09月28日 15:11:11
6楼
多谢楼主分享!
回复
和衡源电气
2016年12月21日 15:38:32
7楼
LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.零线电流过大经常造成开关跳闸 ,可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查.
零线电流只有两种可能产生:
1三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
同时长时间零线电流过大还会有火灾隐患. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
回复
wangminyanjing
2016年12月22日 15:20:14
8楼
本帖最后由 wangminyanjing 于 2016-12-22 15:24 编辑

串接热敏电阻NTC,可以每5块或者10块串联一只,主要是根据PTC的电流值,电阻来选择
回复
lighttrace
2017年02月24日 17:45:52
9楼
wangminyanjing 发表于 2016-12-22 15:20 串接热敏电阻NTC,可以每5块或者10块串联一只,主要是根据PTC的电流值,电阻来选择谢谢指教,但要如何计算确定阻值呢?
回复
lighttrace
2017年02月24日 17:56:16
10楼
登月 发表于 2016-9-10 15:32 你选择的断路器是什么型号的施耐德的断路器,这个有问题吗?
回复
woxinyongheng2012
2017年09月04日 14:23:52
11楼
重新分流吧
回复