2楼
接入继电器线圈的直流电压在继电器允许范围内(电流不超过它的允许值),没事;超过了就烧。
回复
3楼
交流用在直流回路没事,不超过电压等级就可以的,反过来直流不能用在交流回路
回复
4楼
3楼的正好说反了,我们假定使用的电源无论是交流还是直流都为220V。那么,当直流继电器(例如:中间继电器)接到交流电源时,由于继电器的交流阻抗很大,线圈不会烧毁,但由于磁路缺少短路环(注意:不是阻尼环),继电器会出现跳跃性动作,这是因为交流电压过零。而交流继电器接到直流电源时,由于线圈电阻过小,通常都会烧毁。
回复