丙类厂房的排烟问题
2tutu
2tutu Lv.3
2016年08月19日 08:42:39
来自于通风排烟
只看楼主

丙类厂房,一层,檐口高度6米,长度115米,跨度90米,门式刚架结构,总面积9438平方米,划分4个防火分区,每个防火分区的面积分别为,1074 7407 564 393请问:可以使用自然排烟吗?自然排烟有什么具体要求呢?

丙类厂房,一层,檐口高度6米,长度115米,跨度90米,门式刚架结构,总面积9438平方米,划分4个防火分区,每个防火分区的面积分别为,1074 7407 564 393

请问:可以使用自然排烟吗?自然排烟有什么具体要求呢?

免费打赏
陈广辉67
2016年09月20日 15:55:38
2楼
楼主为什么要分四个区?丙类二级耐火最大防火分区面积8000m2呀!?分两个区就行了啊。厂房内长度大于40m的疏散走道要设置排烟设施。
回复
花生cr
2016年09月25日 15:15:48
3楼
学习一下,谢谢分享
回复
vk3001h
2016年10月09日 16:48:18
4楼
陈广辉67 发表于 2016-9-20 15:55 楼主为什么要分四个区?丙类二级耐火最大防火分区面积8000m2呀!?分两个区就行了啊。厂房内长度大于40m的疏 …防火分区面积相差如此悬殊,很显然是工艺条件所限。
回复
vk3001h
2016年10月09日 16:51:10
5楼
跨距90m,显然居中一列排烟窗是不可能了,只能设2列排烟窗。顶开排烟窗可开启面积要满足>2%建筑面积的要求,而且必须是电动排烟窗,总造价恐怕不比设机械排烟系统便宜。
回复
黑宇
2016年10月11日 13:41:22
6楼
跨距90m,显然居中一列排烟窗是不可能了,只能设2列排烟窗。顶开排烟窗可开启面积要满足不小于2%建筑面积的要求,而且必须是电动排烟窗。
回复

相关推荐

APP内打开