请问这样的计算有问题吗 求指教!!!!
co1458653341383
2016年08月18日 17:00:42
来自于热泵工程
只看楼主

一、 工程概况; 洗浴中心需日供热水量23吨,平均水温有40℃。自来水平均水温15℃. 夏季室外计算干球温度:tW=35.6℃ 夏季室外计算湿球温度:tW=28.6℃ 夏季室内温度 :T=25~28℃ 冬季室外计算干球温度:tW=6.8℃ 冬季室内温度 :T=18~22℃ 二、设备性能 ;

一、 工程概况;
洗浴中心需日供热水量23吨,平均水温有40℃。自来水平均水温15℃.
夏季室外计算干球温度:tW=35.6℃
夏季室外计算湿球温度:tW=28.6℃
夏季室内温度 T=25~28℃
冬季室外计算干球温度:tW=6.8℃
冬季室内温度 T=18~22℃
二、设备性能









奥能凯空气源热泵
西墅水源热泵
型号
ANK-KFXRS19-II
SSDR-240KRT-N
电源
380V~3N/50Hz
380V~3N/50Hz
额定制热量
19kw
29.9kw
额定制冷量
-
24.9kw
额定制热功率
4.5kw
5.31kw
额定制冷功率
-
6.38kw
能效比
3.5
4.69
三、夏季能耗计算;
当夏季 四个月中,每天需要23吨热水,自来水温度从20℃升温到40℃,所需要的热量为:
Q= 23*1000kg*(40℃-20℃)=4.6*105大卡
即空调制冷释放Q热量时,可用做夏季热水的热回收。当主机释放Q热量时,产生的制冷量为4.6*105大卡,即在营业时间内产生:4.6*105/860=534.9kw
该场所最大冷负荷为300w/m2,则至少可覆盖空调面积为:
534.9*103w/(12h*300w/m2)≈150m2
从以上的计算得出,当使用西塑水源热泵SSDR-240KRI-N,使用12h,为150m2面积制冷的同时,释放的热量用热回收供该场所23吨热水需求。整个设备每天运行所场所的能耗为5.3kw/h*12h=63.6kw,该营业场所0.81元/度。则夏季四个月产生的主机费用为;
63.6kw*0.81元/度*30天*4月=6182元
四、其余季节
其余季节由西墅水源热泵和奥能凯空气源热泵设备供热水。根据之前的计算,每天设备产生的热水需要为534.9kw。 西墅水源热泵每小时制冷为29.9kw,则工作12h产生的热量为29.9kw/h*12h=358.8kw。
剩余534.9-358.8=176.1kw由奥能凯空气源产生。
从以上的计算得出,除夏季四个月外西墅水源热泵产生的费用为;
6.38kw/h*12h*0.81元/度*30天*8月=14883元
由于奥能凯空气源热泵能效比为4.4,则产生的电费为;
176.1kw/4.4*0.81元/度*30天*8月=7780元
使用西塑水源热泵和奥能凯空气源热泵设备,不仅满足热水供水,还可在夏季为150m2制冷。设备产生的年费用为;
6182+14883+7780=28845元




这是一个洗浴中心 报价差不多是这样的


co1458653341383
2016年08月18日 17:00:53
2楼
序号 项 目 单位 数量 单价 合计 备注
1 一、热泵机组设备
2 水源热泵SSDR-240KRI(三联供) 台 1 53000.00 53000.00 西墅
3 ANK-05R(五匹) 台 3 13800.00 41400.00 奥能凯
4 毛细管热回收器 组 1 7500.00 7500.00
5 承压水箱(500L) 个 1 9000.00 9000.00
6 保温水箱(10吨) 个 2 13000.00 26000.00 不锈钢
7 硅磷晶水处理器 台 1 6300.00 6300.00
8 小 计 143200.00
9 二、阀门、电磁阀、泵、水位控制器
10 水位控制器 套 1 193.00 193.00 力普
11 球阀 个 20 120.00 2400.00 利水
12 单向阀 个 3 49.00 147.00 利水
13 电磁阀 个 2 197.00 394.00 华泰
14 Y型过滤阀 个 3 53.00 159.00 利水
15 机组循环泵(CNL130X) 台 3 890.00 2670.00 莱孚
16 热水增压泵(800S) 台 1 2330.00 2330.00 台湾木川
17 智能回水循环系统 台 1 1380.00 1380.00 精创
18 大池恒温系统 套 1 950.00 950.00 曼瑞德
19 小 计 10623.00
20 三、设备管道材料
21 PPR连接冷热水管及配件 项 1 2000.00 2000.00 联塑
22 管道保温(含铝箔) 项 1 400.00 400.00 联塑
23 小 计 2400.00
24 四、配电材料(甲方配电到机组)
25 电缆线 项 1 800.00 800.00 上海通球
26 控制柜(含电辅) 套 1 1500.00 1500.00 德力西
27 小 计 2300.00
28 五、空调输送管道系统
29 PPR输送管及配件 套 1 4200.00 4200.00 联塑
30 Φ25PVC排水管(含保温) 套 1 300.00 300.00 联塑
31 小 计 4500.00
32 六、空调末端风机盘管及控制系统
33 风机盘管组件 套 5 5880.00 29400.00 Airwell
34 空调液晶控制(含布线) 套 5 695.00 3475.00 Airwell
35 小计 32875.00
36 五、搬运及人工费
37 设备吊装 项 1 1800.00 1800.00
38 设备运费 项 1 3000.00 3000.00
39 工时费 项 1 30000.00 30000.00
40 小 计 34800.00
41 工程优惠总计人民币:贰拾叁万零陆佰玖拾捌元整 230698.00