一、 工程概况; 洗浴中心需日供热水量23吨,平均水温有40℃。自来水平均水温15℃. 夏季室外计算干球温度:tW=35.6℃ 夏季室外计算湿球温度:tW=28.6℃ 夏季室内温度 :T=25~28℃ 冬季室外计算干球温度:tW=6.8℃ 冬季室内温度 :T=18~22℃ 二、设备性能 ;
一、
工程概况;
洗浴中心需日供热水量23吨,平均水温有40℃。自来水平均水温15℃.
夏季室外计算干球温度:tW=35.6℃
夏季室外计算湿球温度:tW=28.6℃
夏季室内温度
:T=25~28℃
冬季室外计算干球温度:tW=6.8℃
冬季室内温度
:T=18~22℃
二、设备性能
;
|
奥能凯空气源热泵
|
西墅水源热泵
|
型号
|
ANK-KFXRS19-II
|
SSDR-240KRT-N
|
电源
|
380V~3N/50Hz
|
380V~3N/50Hz
|
额定制热量
|
19kw
|
29.9kw
|
额定制冷量
|
-
|
24.9kw
|
额定制热功率
|
4.5kw
|
5.31kw
|
额定制冷功率
|
-
|
6.38kw
|
能效比
|
3.5
|
4.69
|
三、夏季能耗计算;
当夏季
四个月中,每天需要23吨热水,自来水温度从20℃升温到40℃,所需要的热量为:
Q= 23*1000kg*(40℃-20℃)=4.6*105大卡
即空调制冷释放Q热量时,可用做夏季热水的热回收。当主机释放Q热量时,产生的制冷量为4.6*105大卡,即在营业时间内产生:4.6*105/860=534.9kw
该场所最大冷负荷为300w/m2,则至少可覆盖空调面积为:
534.9*103w/(12h*300w/m2)≈150m2
从以上的计算得出,当使用西塑水源热泵SSDR-240KRI-N,使用12h,为150m2面积制冷的同时,释放的热量用热回收供该场所23吨热水需求。整个设备每天运行所场所的能耗为5.3kw/h*12h=63.6kw,该营业场所0.81元/度。则夏季四个月产生的主机费用为;
63.6kw*0.81元/度*30天*4月=6182元
四、其余季节
其余季节由西墅水源热泵和奥能凯空气源热泵设备供热水。根据之前的计算,每天设备产生的热水需要为534.9kw。
西墅水源热泵每小时制冷为29.9kw,则工作12h产生的热量为29.9kw/h*12h=358.8kw。
剩余534.9-358.8=176.1kw由奥能凯空气源产生。
从以上的计算得出,除夏季四个月外西墅水源热泵产生的费用为;
6.38kw/h*12h*0.81元/度*30天*8月=14883元
由于奥能凯空气源热泵能效比为4.4,则产生的电费为;
176.1kw/4.4*0.81元/度*30天*8月=7780元
使用西塑水源热泵和奥能凯空气源热泵设备,不仅满足热水供水,还可在夏季为150m2制冷。设备产生的年费用为;
6182+14883+7780=28845元
这是一个洗浴中心 报价差不多是这样的