不好意思,各位大神,再请教一下图中的这二个箱子是几级箱,第一张从变压器出来进一级箱,然后接的二级箱直接连接空压机了,那这个连接空压机箱子算二级箱还是三级箱?第二张的二级箱从下面第二个漏断进了另一个二级箱,而下面第4个漏断直接接了电焊机,那这个箱子算二级还是三级?
不好意思,各位大神,再请教一下图中的这二个箱子是几级箱,第一张从变压器出来进一级箱,然后接的二级箱直接连接空压机了,那这个连接空压机箱子算二级箱还是三级箱?
第二张的二级箱从下面第二个漏断进了另一个二级箱,而下面第4个漏断直接接了电焊机,那这个箱子算二级还是三级?
2楼
先不要讨论是二级箱还是三级箱,三级保护不够,先拆了再说吧。
回复
3楼
回复
4楼
应该属于二级箱,三级箱比这个小太多了
回复
5楼
施工临时用电规JGJ46 明确规定:三级配电两级保护;用电设备要一机一阐一漏一箱。所在这图片是明显的不正确确做法,箱子只能算二级箱,用电设备没有专用的三级箱。
回复
6楼
回复
7楼
在现场临电施工中没有三级箱这一说、总配电箱-----分配电箱----开关箱、
总配电箱的漏电电流一般选择150--300ma\漏电动作时间小于0.2S 分配电箱的漏电电流动作一般选择50-100mA \0.1s 开关箱内的漏电开关的漏电动作电流不应该大于30mA 0.1s 从图片看你这个箱子只能作为二级分配箱使用