不好意思,各位大神,再请教一下图中的这二个箱子是几级箱,第一张从变压器出来进一级箱,然后接的二级箱直接连接空压机了,那这个连接空压机箱子算二级箱还是三级箱?第二张的二级箱从下面第二个漏断进了另一个二级箱,而下面第4个漏断直接接了电焊机,那这个箱子算二级还是三级?



不好意思,各位大神,再请教一下图中的这二个箱子是几级箱,第一张从变压器出来进一级箱,然后接的二级箱直接连接空压机了,那这个连接空压机箱子算二级箱还是三级箱?
第二张的二级箱从下面第二个漏断进了另一个二级箱,而下面第4个漏断直接接了电焊机,那这个箱子算二级还是三级?
免费打赏
glp6410
2016年08月19日 14:13:17
2楼
先不要讨论是二级箱还是三级箱,三级保护不够,先拆了再说吧。
回复
wang171468177
2016年08月19日 20:29:18
3楼
回复
hushengqi521
2016年08月20日 14:17:58
4楼
应该属于二级箱,三级箱比这个小太多了
回复
co1471679497521
2016年08月20日 15:56:48
5楼
施工临时用电规JGJ46 明确规定:三级配电两级保护;用电设备要一机一阐一漏一箱。所在这图片是明显的不正确确做法,箱子只能算二级箱,用电设备没有专用的三级箱。
回复
wang171468177
2016年08月20日 20:12:55
6楼
回复
y806099267
2016年08月18日 11:43:07
7楼
在现场临电施工中没有三级箱这一说、总配电箱-----分配电箱----开关箱、
总配电箱的漏电电流一般选择150--300ma\漏电动作时间小于0.2S 分配电箱的漏电电流动作一般选择50-100mA \0.1s 开关箱内的漏电开关的漏电动作电流不应该大于30mA 0.1s 从图片看你这个箱子只能作为二级分配箱使用
回复
wang171468177
2016年08月21日 18:56:01
8楼
回复
cd11111111
2016年08月21日 22:03:03
9楼
属于二级箱的范围