暖通空调声学设计实例---巡逻舰项目
co1466593034884
2016年08月18日 08:31:55
来自于中央空调
只看楼主

建筑行业好像还没有意识到前期的噪声预告对整个设计重要性,目前的声学行业还主要集中在治理方面,就是噪声严重超标了,采取措施整改,投入的代价甚至超过了原设备的费用,特别是在暖通行业,几乎没有在前期考虑噪声是否满足人们对舒适环境的要求,往往是施工的时候,出风口噪声过大,才去采取措施,事倍功半。暖通噪声的控制,无非三个方向,声源,传递路径,受声室。声源处一般的做法是直接加吸声隔声材料,隔震等等。其实声源处的噪声要根据模拟计算或者实地测量,看看低频噪声和高频噪声的比率,一般的做法,对高频噪声是很有效的,但是我们暖通系统低频噪声往往占主导地位,所以有时候你把整个声源处做传统的声学处理是不合适的,资源浪费,消除低频噪声需要在出风静压箱上做文章。

第二个,就是传播路径上的声学优化(一次跟一个空调设备上的人聊起,问,把整段风管都做成消声器形式的,是不是就没有噪声了。鄙人微微一笑),暖通的同志们,往往会说,噪声超标了,我加个消声器就解决了,忒不靠谱了。消声器和传统吸声隔声材料一样,只针对混响声起作用,而且主要降低高频噪声。
传播路径上我们主要消除的是气动噪声,气动噪声的衰减和产生是同步的,这就需要我们设计中要优化管路设计,要利用噪声在管路中的自然衰减。---布谷人居环境科技

02de116f40241ddc49d2.pdf
2.6 MB
立即下载
co1466593034884
2016年08月18日 08:48:55
2楼
声学设计是为了实现绿色建筑概念,打造舒适人居环境,附上绿色建筑模拟各个模块
回复
放水发电
2016年08月18日 08:51:41
3楼
资料不错,非常感谢分享!!!
回复
wxlyy
2016年08月18日 11:04:04
4楼
谢谢楼主的资料
回复
co1466593034884
2016年08月19日 07:55:56
5楼
wxlyy 发表于 2016-8-18 11:04 谢谢楼主的资料客气,互相学习
回复
co1466593034884
2016年08月19日 13:44:12
6楼
声学设计还是比较重要的,室内噪声级等
回复
孤独的行者
2016年08月21日 09:37:54
7楼
学习一下。。
回复
co1466593034884
2016年08月21日 15:30:13
8楼
孤独的行者 发表于 2016-8-21 09:37 学习一下。。好好学习,天天向上
回复
枪骑兵81
2016年08月21日 21:40:25
9楼
还是有不错的参考价值
回复
co1466593034884
2016年08月22日 08:10:51
10楼
多学习,多思考
回复
co1464499271084
2016年08月22日 12:25:21
11楼
谢楼主资料,暖通职场小白 努力学习中:)
回复