如题:上部为多层,多塔大底盘地下室,嵌固在地下二层顶板,地下室一层的板厚有具体要求吗?
如题:上部为多层,多塔大底盘地下室,嵌固在地下二层顶板,地下室一层的板厚有具体要求吗?
2楼
高规3.6.3板厚最小取160,有效范围内楼板设计应结合高规10.6进行配筋设计
回复
3楼
应该是160mm厚
回复
4楼
aa11100120 发表于 2016-8-18 09:03 高规3.6.3板厚最小取160,有效范围内楼板设计应结合高规10.6进行配筋设计是的,高规是有明确要求的,我这个是多层,塔楼也都是多层的
回复
5楼
玩疯了 发表于 2016-8-18 09:07 应该是160mm厚多层也有这个要求吗?多层的普通的地下室顶板(非嵌固端)
回复
6楼
120应该可以的。
回复
7楼
ytg123456 发表于 2016-8-19 09:05 120应该可以的。是的,已和当地的审图机构沟通了,可以的
回复
8楼
板厚原来就不是规范硬性要求 只是根据概念设计加强
既然该部位是地下室顶板 即使不是嵌固端 它的荷载及重要性也不是一般楼板可比 而且上部还是多塔 能用厚点多安心
计算模型设置的嵌固端也不一定就是真实的嵌固端
回复
9楼
吾生也有涯 发表于 2016-8-19 16:16 板厚原来就不是规范硬性要求 只是根据概念设计加强既然该部位是地下室顶板 即使不是嵌固端 它的荷载及重要 …是的,说的很有道理,人为加强很有必要
回复
11楼
结构生活 发表于 2016-8-19 08:03 多层也有这个要求吗?多层的普通的地下室顶板(非嵌固端)我们这边专家的意见 所以就按这么做了 还是和审查单位沟通吧
回复
12楼
玩疯了 发表于 2016-8-24 09:15 我们这边专家的意见 所以就按这么做了 还是和审查单位沟通吧已沟通,可以用120厚
回复