看来对零序电流和剩余电流,确实概念有些模糊。
零序电流,是对称分量法产物。不过它是从实际电流分离出来的对称分量,是实实在在的物理量。
正序,就是其三个对称分量的旋转次序是按逆时针,与常规的三相交流电旋转次序相同。
逆序,就是其三个对称分量的旋转次序是按逆时针,与常规的三相交流电选择次序相逆。
零序,就是三个对称分量没有旋转次序,它们是不旋转的。
正序和负序它们各自三个对称的量相加必定等于零。就不需要再有其它回路了。
零序它们各自对称的量相加,就是三倍的零序了。所以,必须需要有另一条回路它们才可以流通。这条回路就是中性线,没有中性线它们是不可以流通的。
现在,数字计算电路在电力广泛应用,迅速计算分析对称分量已经不是很难的事情了。
分析对称分量对电力系统继电保护是很有作用的。比如,三相电动机保护。产生电动机旋转的是电流中的正序分量。负序分量产生的旋转方向与电动机旋转方向相反。零序分量是不产生旋转力矩的(三相三线负载不会产生零序分量)。我们只要计算出电流中的负序分量,就能知道电动工作效率,知道其发生了什么故障和问题,及时作出保护措施。单相电动机必须分裂磁通,使得两个磁通之间存在相位差,电动机才能旋转。
在电力系统继电保护中,三相短路并接地,只有正序电流。两相电路,有正序和负序电流,而且正序和负序分量基本相同。两相短路并接地,有正序、负序还有零序电流。单相接地,有正序、负序、零序电流。通过对称分量的计算我们可以及时知道系统发生了什么故障。
在说一点,负序和零序都是不对称分量。三相交流电流不对称不一定有零序电流,零序电流还需具备必要的通路。但是,有零序电流,三相一定是不对称的。
剩余电流,其实就是泄露电流的翻版。有些人以种种理由把它复杂化。有些说是“同一时刻的代数和。”有些人认为方向不对,加上“瞬时电流矢量和用有效值表示。”其实直流电流从正到负,都是有效值,也是有方向的。交流电流岂能没有方向?而所谓的剩余电流测量装置,测量到的量恰恰与实际电流的方向是相反的。说过来说过去,不就是没有测量到的那一部分电流吗?哪说漏测的电流不就全部包含的吗,为什么要这么复杂呢?
有一些网友认为,剩余电流包含在零序电流里面。没有零序电流就不会有剩余电流。这种理解有些道理。比如三相三线系统,没有第四条返回电源的路径如何产生剩余电流呢?但是也不够准确,因为即使系统采用三角接法没有中性线,由于系统需要防止高压进入低压,采用一个角接地。这时虽然也不会有零序电流,但是通过大地为路径,还是会产生剩余电流的。还有因为常规的低压系统中性点是直接接地的,即使我们不引出中性线,系统已经构成了三相四线要素,也是可以产生剩余电流的。
剩余电流在测量上与零序电流测量有着相似的原理,但是作用是不一样的。剩余电流是测量微小电流,相应的采用设计有所不同。剩余电流测量是依照 基尔霍夫定理,流进不等于流出必定是有其它旁路了。这个旁路电流就是漏测电流。再说一次,漏测电流你可以取一个其它名称,但不能是“剩余电流”。因为按照电学原理,电流是不会剩余的。