PKPM位移比超限,达到1.4,怎么调整
涛涛不绝
2016年08月17日 09:54:26
只看楼主

这个超了怎么弄???Y方向和屏幕的垂直方向一样吗?已经调了角柱,还是很大

QQ截图20160817095313.png QQ截图20160817090531.png

这个超了怎么弄???Y方向和屏幕的垂直方向一样吗?已经调了角柱,还是很大

QQ截图20160817090531.png


QQ截图20160817095313.png

免费打赏
jjdagger
2016年08月18日 17:07:39
12楼
学习了!!!
回复
kayllen
2016年08月18日 21:49:43
13楼
本帖最后由 kayllen 于 2016-8-18 21:52 编辑

单塔为准,多塔参考,虽然pkpm说从2.1版本开始,多塔结果跟单塔有了很好的融合。但是我还是用的以前版本的方法,多塔看起乱,我也不知道他多塔怎么算的。
回复
borenzha
2016年08月19日 08:11:21
15楼
既然分缝了要么按照两个模型分开算要么就按照多塔来计算,看楼主的计算是没有指定多塔定义的,所以这种算出来的指标是没有任何意义的。
回复
h641993774
2016年08月19日 08:53:54
16楼
分开算,要不然周期有什么用
回复
涛涛不绝
2016年08月19日 09:34:46
17楼
borenzha 发表于 2016-8-19 08:11 既然分缝了要么按照两个模型分开算要么就按照多塔来计算,看楼主的计算是没有指定多塔定义的,所以这种算出 …多塔不能用吧
回复
borenzha
2016年08月19日 11:17:15
18楼
涛涛不绝 发表于 2016-8-19 09:34 多塔不能用吧为什么不能用呢?
回复
co1470054448876
2016年08月19日 11:27:09
19楼
学习了,感谢各位大神的回答
回复
qq_1471572247145
2016年08月19日 12:06:43
20楼
J4H7 EYXZ CTSR Y9P3
XPLV CQVK UXS9 PGWH
72D9 XDC8 W2TP KFX9
5HH6 XJA2 ZRLP VW4R
回复
涛涛不绝
2016年08月19日 15:18:40
21楼
ruguoni 发表于 2016-8-17 11:29 多塔是很方便的一个功能。指标和分开计算也没有区别,只是在看计算结果的时候有点麻烦。尤其在有地下室 …可是多塔的定义不适用呀,做出来有什么意义
回复
qq1655829615
2016年08月19日 17:21:47
22楼
说一句 你是多层 如果分多塔 或者分开计算了还超1.4没到1.5 超了就超了勾选双向地震就行了