1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致 2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满 3、穿墙、穿顶板 穿墙管道保护 4、立管止水台 5、接水斗 6、屋面管道 7、通气帽 注:上人屋面透气管不小于2.0米。8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观
![11.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满
![12.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
3、穿墙、穿顶板
![13.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![14.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
4、立管止水台
![15.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
5、接水斗
![16.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![17.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![18.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
6、屋面管道
![19.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![21.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![22.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
7、通气帽
![23.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![24.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观
![25.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
9、跨越管道处做过桥处理
![26.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。
![27.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
11、精美的给水设备间
地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观
![28.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![29.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12、消防泵房
a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线
b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米
c、减震措施:出水管弯头、设备
d、金属软管不能做持续导体
![30.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![31.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
1、设备及支架防腐台 2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带 4、标识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确
![32.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![33.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
报警阀组
1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;
2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;
3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;
4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;
5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。
![34.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![35.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓
![36.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![37.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
设备机房的接地
![38.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![39.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
设备及管道的排列
![40.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![41.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
设备四周警示带的做法
消防泵房内应有值班室
![42.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![43.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
把警铃从设备间引进值班室
![44.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![45.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求 。
![46.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
接地、标识及底部处理
![47.png](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
13、某大厅远程30米射流球形喷口安装