铜管盘水箱求换热量
销声ni迹
2016年08月16日 10:36:53
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 销声ni迹 于 2016-8-16 10:38 编辑 将12.7的铜管盘在水箱中,箱体内为60%乙二醇,铜管走冷媒,当蒸发温度为-45度的时候每米铜管的换热量大概有多少

本帖最后由 销声ni迹 于 2016-8-16 10:38 编辑

将12.7的铜管盘在水箱中,箱体内为60%乙二醇,铜管走冷媒,当蒸发温度为-45度的时候每米铜管的换热量大概有多少
免费打赏
斗战圣佛
2016年08月16日 15:15:57
2楼
这要通过换热温差、流速等参数计算才能确定。
回复
荣昌制冷
2016年08月16日 17:40:32
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-16 18:06 编辑

铜管内走冷媒,传热面积就得按管子的内表面积计算,管表面积:S(内)=d π * h m2
式中:d为管子内直径 m
π 为圆周率取3.14
h为管长度 m
壳管满液式蒸发器的传热系数(K值)一般取350~400kcaI/m2.h.℃;单位热负荷(qF值)取2000kcaI/m2.h;传热温差(即制冷剂的蒸发温度与乙二醇溶液之温差)为4~6度。


回复
co1461050832456
2016年08月17日 07:59:44
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-17 09:03 编辑

与乙二醇的流动速度和盘管的换热管径-温差有关,
单根12.7的铜管,有效使用长度很短,制冷能力不会明显大于500w的


东拉西扯,文不对题,乱弹琴!
回复
co1463450382210
2016年08月17日 17:13:34
5楼

学习了,感谢分享!
回复
cc0898v
2016年08月18日 20:18:20
6楼
传热学的东西。不过都还给老师了
回复
wscxl88
2016年08月19日 18:08:59
7楼
沙发讲得有理
必须知是流动或静止水容液在不同蒸发温度下它的传热系数k值是多少和所需要多少冷量、温差,用Q=K.m.T才可算出要用多少米。这个末知数可惜青老师不在这里,他应知这个老K是多少。
回复
co1461050832456
2016年08月20日 06:19:53
8楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-20 07:05 编辑

这套低温水箱应该很小,乙二醇是静态,
用单根12.7mm盘,总长度不会超过10m,过长压降过大,制冷能力不会有明显增长
压机应选0.8p以下的,404a系统


总是说无关的废话折腾!
回复
荣昌制冷
2016年08月20日 06:40:08
9楼
联通动力 发表于 2016-8-20 06:19 这套低温水箱应该很小,乙二醇是静态,用单根12.7mm盘,总长度不会超过10m,过长压降过大,制冷能力不会有 …就总是这样答非所问!楼主是问这些吗?他没说水箱体积多大,用多长管子需要你考虑吗?管子压降与他所问的有关系吗?用什么制冷剂,不知容积多大,说配多大机组是废话!只要说说楼主所问的“每米管子的换热量”大概是多少就行了,整天在这问题上折腾,纠缠,有意思吗?还是想“就是不买你的仗,看你把我怎么样”?
回复
wscxl88
2016年08月20日 10:24:20
10楼
主题有的是要带些其它话题,主要与主题粘上边的都可以。清华大学石文星教授讲课不也一样会插些其它话语去完美所讲的课(百家制冷微信有他讲课视频)。
传热系数(K值)一般取350~400kcaI/m2.h.℃,这数值是铜管在20度时的伦敦金值,它能套在-45度的系统吗,万一箱内加装个小马达和叶轮去搞动水溶液,提高能效,它的K值还是这个数吗,还有每米管子的换热量”大概是多少就行这说法吗,你能估到我钱包大概有多少钱不也是一样问法?
回复
荣昌制冷
2016年08月20日 11:32:06
11楼
wscxl88 发表于 2016-8-20 10:24 主题有的是要带些其它话题,主要与主题粘上边的都可以。清华大学石文星教授讲课不也一样会插些其它话语去完 …师傅徒弟同穿一条裤!师傅放个P徒弟也说是香的。这里不是做文章!也不是纠缠抬杆的地方!说不出正题就不要胡扯说“要带些其它话题”!不离题,针对性地正面回复才是你的义务,如果非要捣乱,不要一意孤行!