梁上部通长筋在支座处能否断开,下部通长筋在支座处能否断开
co1471085773417
2016年08月13日 19:20:17
来自于建筑施工
只看楼主

梁上部通长筋在支座处能否断开,能否在支座内焊接,下部通长筋在支座处能否断开,如果能,是设置弯锚伸入柱内,还是直锚穿过柱子。要有规范,图集依据。



梁上部通长筋在支座处能否断开,能否在支座内焊接,下部通长筋在支座处能否断开,如果能,是设置弯锚伸入柱内,还是直锚穿过柱子。要有规范,图集依据。

免费打赏
dengken205
2016年08月13日 19:33:06
2楼
可断开,断开后分别满足锚固长度即可。

如焊接,满足搭接百分率要求

cof1646323462986:不行!具体要看设计情况!从受力角度分析,没有那个设计单位敢明确可以在过梁处断开

回复
cof1646323462986
2022年03月04日 00:11:40
3楼
直接说在过梁处不能断!没有哪家设计单位敢明确
回复
cof1646323462986
2022年03月04日 00:15:04
4楼
没有哪个设计单位敢在过梁处设计断开!