这个机组是什么问题?求解
逍遥自在1
2016年08月12日 12:27:39
来自于制冷技术
只看楼主

直膨式空气处理机组。膨胀阀后温度3℃,进入蒸发器换热后(翅片式盘管),蒸发器出口3.5℃。然后蒸发器出空调机保温面板,然后立马升到22℃,这是什么毛病?主机显示吸气压力3.9bar,吸气温度20.5℃。另外,我蒸发器进出口都是3℃左右,为什么经过此换热器的风温有18°那么高?

直膨式空气处理机组。膨胀阀后温度3℃,进入蒸发器换热后(翅片式盘管),蒸发器出口3.5℃。然后蒸发器出空调机保温面板,然后立马升到22℃,这是什么毛病?主机显示吸气压力3.9bar,吸气温度20.5℃。另外,我蒸发器进出口都是3℃左右,为什么经过此换热器的风温有18°那么高?
免费打赏
荣昌制冷
2016年08月12日 12:51:13
2楼
先问一下:你的蒸发器进出口温度,以及保温面板温度是怎么测出的?分别在什么部位上测得的?
所谓蒸发器出空调机保温面板与蒸发器距离多少?是在保温外?还是保温外直接与外界接触的温度?还是蒸发器吹出风口处的温度?
回复
逍遥自在1
2016年08月12日 13:08:30
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-12 12:51 先问一下:你的蒸发器进出口温度,以及保温面板温度是怎么测出的?分别在什么部位上测得的?所谓蒸发器出 …是这样的,老师。我用红外测温仪照射的管道表面温度。膨胀阀后(机组内),蒸发器出口(机组内,感温包附近)。外边管路与机组的蒸发器距离很近(机组外,与蒸发器出口的测点距离是1米,是在保温层内,回气铜管的表面)。至于18度,是30度的新风经过蒸发器后的温度。
回复
荣昌制冷
2016年08月12日 13:29:21
4楼
逍遥自在1 发表于 2016-8-12 13:08 是这样的,老师。我用红外测温仪照射的管道表面温度。膨胀阀后(机组内),蒸发器出口(机组内,感温包附 …管路外表面测得的温度与实际制冷剂在管内循环时的温度是存在较大差别的,它们之间比较的可操作性很难。在没有具体设置测温设施的,只能以压力下的对应温度来作相应比较及检测是否正常,这样就比较实际了。膨胀阀后蒸发器的入口温度与蒸发器的末端(出口)温度肯定是存在一定差距的,这是介质前后换热循环的必然结果,不过拿这两种温度作比较没有多大实际意义,只能是整个蒸发温度与其它方面去作比较和检测它们之间正常关系。如正常的蒸发温度与吹风口温度的关系,出风口温度与降温空间温度的关系等。
回复
逍遥自在1
2016年08月12日 14:19:40
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-12 13:29 管路外表面测得的温度与实际制冷剂在管内循环时的温度是存在较大差别的,它们之间比较的可操作性很难。在 …嗯,谢谢老师
回复
co1461050832456
2016年08月13日 06:47:03
6楼
将红外测温仪移动一下位置,找出回气管温度最低点,
你可能照射的位置有问题
回复

相关推荐

APP内打开