2016年08月11日 23:33:20
只看楼主

同一段10kv高压母线,两台相同容量的变压器!请问低压侧的两进线一母联可以都用3p吗

同一段10kv高压母线,两台相同容量的变压器!请问低压侧的两进线一母联可以都用3p吗
免费打赏
abaozi
2016年08月11日 23:36:07
2楼
嗯嗯,可以的,因为防止断零。
回复
abaozi
2016年08月11日 23:37:32
3楼
你的现场是什么情况?
回复
小弟我不懂
2016年08月11日 23:39:46
4楼

那么三台断路器的二次(合闸,分闸,欠压线圈,控制器),可以都用220Vac吗
回复
小弟我不懂
2016年08月11日 23:47:17
5楼

一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接法Tn-s系统,两台变压器输出三相五线制到低压柜!低压进线开关母联全为3p
回复
小弟我不懂
2016年08月11日 23:51:48
6楼

这样的系统有六套!是房地产的
回复
abaozi
2016年08月12日 08:06:15
7楼
顶起来,顶起来。
回复
abaozi
2016年08月12日 08:06:16
8楼
顶起来,顶起来。
回复
a396673967
2016年08月12日 10:00:30
9楼
低压配电,除了漏电保护和发电机回路,基本都是3P吧
回复
小弟我不懂
2016年08月12日 11:00:32
10楼

可以是吧!都用3p没问题?断路器线圈(合闸,分闸,欠压),断路器的控制器电源都用220vac
回复
abaozi
2016年08月12日 11:17:06
11楼

Tn_s系统?那你设计中有没有装剩余电流动作保护器和领域电流互感器的?可以发几张现场的照片来看看吗?
回复