街坊支管接入主干管问题
511haiyang511
2016年08月11日 16:03:51
只看楼主

现有一街坊支管接入城市道路排水主干管,接入点处为一直径1000 的骑马井,主管与支管的高程关系如图所示。请问,这种在主管上开洞实现支管接入的方式是否可行?

现有一街坊支管接入城市道路排水主干管,接入点处为一直径1000 的骑马井,主管与支管的高程关系如图所示。请问,这种在主管上开洞实现支管接入的方式是否可行?


TD~45_]{7W_U4NAJE4N2UPA.png

免费打赏
zengruo
2016年08月11日 17:08:14
2楼
是否可行
回复
toumingweixiao000
2016年08月11日 17:35:43
3楼
骑马井,还真是头回见。有相关的标准图吗?
回复
skcn
2016年08月12日 09:04:49
4楼
珠三角这边的井;支管这样接入的话,没有国标图集;即使是使用暗井也没有这种做法。另外,井周边的混凝土是否要破除?施工是可以施工,只是从设计角度看这么做可以当作临时措施用,永久没有规范、手册支持。
回复
511haiyang511
2016年08月12日 19:25:23
6楼
skcn 发表于 2016-8-12 09:04 珠三角这边的井;支管这样接入的话,没有国标图集;即使是使用暗井也没有这种做法。另外,井周边的混凝土是 …因为高程上的衔接问题,直接在d1800的混凝土管上开孔接入d800的支管,不知可行否?因为井筒是架在管道上面的。
回复
511haiyang511
2016年08月12日 19:30:08
7楼
toumingweixiao000 发表于 2016-8-11 17:35 骑马井,还真是头回见。有相关的标准图吗?没有看到,一般管道连接处好像是做个检查井的。我想直接主干管上的井,但是最近的井是个骑马井,不同于02S515标准图集中的检查井,所以不知这么接入是否可行?否则,需在干管上重新做个检查井,以便d800支管接入。
回复
toumingweixiao000
2016年08月15日 10:37:31
8楼
511haiyang511 发表于 2016-8-12 19:30 没有看到,一般管道连接处好像是做个检查井的。我想直接主干管上的井,但是最近的井是个骑马井,不同于02 …我个人的看法,最好还是加一个井比较稳妥吧
回复
lichangan1000
2016年08月15日 14:41:19
9楼
井,检查井,用在支管接入、标高变化、管径变化、管材变化、坡度变化。不设井恐怕不行。另图内不是管顶平接。
回复
skcn
2016年08月16日 09:25:15
10楼
skcn 发表于 2016-8-12 09:04 珠三角这边的井;支管这样接入的话,没有国标图集;即使是使用暗井也没有这种做法。另外,井周边的混凝土是 …施工是可以施工,但是如果你是设计院的话其实这么做是有风险的。为了尽可能减少设计的责任,可以让业主召集各参加单位开会形成会议纪要,这样施工单位先施工,施工成功后再补图纸。
回复
waterwold
2016年08月16日 09:51:11
11楼
学习了,谢谢
回复
lkk光棍
2016年08月17日 09:31:19
12楼
建议设置检查井
回复

相关推荐