坡屋面去掉2个柱子,这个结构怎么做?
咸鱼1号
咸鱼1号 Lv.2
2016年08月11日 15:12:27
只看楼主

7度区0.1g,地震分组第二组,屋面荷载恒载4.5,活载2.现在建筑说要去掉3、4轴交A轴的2个柱子,请问这个结构怎么做。是不是A至C轴全部做井字梁?那么梁做多大呢?请教各位。

7度区0.1g,地震分组第二组,屋面荷载恒载4.5,活载2.现在建筑说要去掉3、4轴交A轴的2个柱子,请问这个结构怎么做。是不是A至C轴全部做井字梁?那么梁做多大呢?请教各位。

QQ图片20160811150532.png


QQ图片20160811150619.png


QQ图片20160811150641.png


QQ图片20160811150836.png

免费打赏
咸鱼1号
2016年08月11日 15:15:52
2楼
柱子都是400x400大。
回复
五更
2016年08月11日 15:19:09
3楼
同问 顶上去 求人解答
回复
dennisquinn
2016年08月11日 15:49:31
4楼
没做过这么大跨度的,要是去掉柱子的话,两边的角柱得加大截面吧,400的截面太小了。同求论坛牛人解答
回复
lyp_hero
2016年08月11日 15:57:08
5楼
感谢楼主的分享,谢谢!
回复
咸鱼1号
2016年08月11日 16:09:24
6楼
dennisquinn 发表于 2016-8-11 15:49 没做过这么大跨度的,要是去掉柱子的话,两边的角柱得加大截面吧,400的截面太小了。同求论坛牛人解答就是跨度太大了,有15米的跨度,而且3、4轴交B轴不能加柱子,下一层是一个房间,3、4轴交B轴加柱子的话,柱子就落在房屋中间了。
回复
cc0898v
2016年08月11日 16:24:02
7楼

同问 顶上去 求人解答
回复
吸力锅
2016年08月11日 17:26:05
8楼
为什么要取消?15米的跨度结构也不好做啊
回复
qq_1468116777252
2016年08月11日 17:35:12
9楼
去掉可以, 要在3 4轴中间那里加柱,并且扩大柱截面。
回复
求教各位老师
2016年09月14日 21:15:51
10楼
帮你顶一顶,虽然我没看懂要去掉哪个柱子
回复
土木工程画图匠
2016年09月20日 09:55:22
11楼
去掉中间15米跨度的梁就要做很高很大
回复

相关推荐

APP内打开