建筑电气施工安装技术要点分析
姑苏才子
姑苏才子 Lv.10
2016年08月11日 09:19:00
只看楼主

随着我国建筑物的服务水平不断提高,现代建筑朝着智能化,电气化方向发展,这对我国建筑工程电气安装施工技术提出了更高的要求,为了确保建筑电气安装施工能够顺利完成,我们应该不断改进和完善施工技术及施工工艺。本文从建筑电气安装施工的准备工作入手,针对各环节的安装技术进行了详细的阐述。 1. 建筑电气施工安装前期的准备工作  (1)电气施工设计。设计文件主要依据电气安装的具体标准,对建筑电气工程各项安装指标以及使用要求作出明确规定,作为电气施工安装的重要依据。主要内容应包括电气设备具体配置、电源开关的合理位置以及其它电气辅助设施的具体规定,以及对电气系统级别配置的控制等。  


随着我国建筑物的服务水平不断提高,现代建筑朝着智能化,电气化方向发展,这对我国建筑工程电气安装施工技术提出了更高的要求,为了确保建筑电气安装施工能够顺利完成,我们应该不断改进和完善施工技术及施工工艺。本文从建筑电气安装施工的准备工作入手,针对各环节的安装技术进行了详细的阐述。
 

1. 建筑电气施工安装前期的准备工作  
(1)电气施工设计。设计文件主要依据电气安装的具体标准,对建筑电气工程各项安装指标以及使用要求作出明确规定,作为电气施工安装的重要依据。主要内容应包括电气设备具体配置、电源开关的合理位置以及其它电气辅助设施的具体规定,以及对电气系统级别配置的控制等。  
(2)抓好图纸会审环节。建筑单位应依据经过审核合格后的电气设计指标、电气设备具体设置以及供电系统布线情况等,抓好设计施工图纸的会审环节。设计单位将设计图纸的详细内容向施工单位进行详细、全面的说明,以避免施工中出现难以解决的技术难题。进行建筑电气设计施工图会审主要包括:管线的位置走向是否规范、合理,电气设备的设置是否合适,设备规格、型号等是否合乎要求,以及具体施工工艺方法等。  
(3)做好设备选型。灯具的选择主要综合考虑电气性能各项指标,确保达到安全、实用和经济的基本性能。选购电气材料、设备时,应依据设计施工的具体要求和严格的质量标准合理确定其型号、规格等,严格“三证”管理,同时应严格核查材料、设备的产品合格证、产品说明书、试验报告以及质量保证书等相关认证资料,并对进场材料、材料进行外观检查以及各种电气性能的检查等。  


2. 做好电气安装和土建施工的协调配合  
(1)管线预埋暗敷。应严格依据设计图纸的具体要求,进行建筑电气管线的预埋和暗敷作业。进行混凝土内管线暗敷时,不应产生过多弯曲线路,以就近的原则采取波浪形敷设。预埋管线应确保与建筑构件表面保持大于15mm的距离。进行钢管的预埋时,主要依据不同的作业环境采取不同的施工措施,若施工部位为潮湿的条件下,应采取密封带将管口和对接处加以封闭。尽量避免预埋线管穿越重要基础设施,若情况不允许时,应采取一定保护措施再进行施工。进行PVC线管的暗敷时,切忌在高温条件下进行敷设,由于PVC线管具有刚度不强,耐腐蚀性的基本特点,可以在具有酸、碱等腐蚀性介质的环境下进行敷设。电线套管的弯曲度宜小于管外径的10%左右,将PVC电线管预埋于墙体或其它建筑构件内,应采用大于M10使用强度的水泥砂浆进行抹面保护,并确保大于15mm的厚度。  
(2)防雷引下线设置。各种结构类型的建筑工程均有不同数量的钢筋混凝土柱,不同结构设置不同的结构柱体,砌体结构一般设置构造柱,混凝土结构多设置框架柱和剪力墙等,依据相关规范的具体要求确保在砖混结构中构造柱设置最小为Φ12的纵向钢筋,在混凝土框架结构中框架柱往往采用Φ14的螺纹钢筋作为配筋以满足规范的要求。柱中钢筋通常采用绑扎、焊接的形式进行连接,按照电气安装工程接地装置验收规范的规定,采用附助圆钢进行避雷引下线的搭接,搭接具体长度保持为圆钢直径6倍的范围内,避免出现利用螺纹钢替代圆钢的现象。  
(3)接地装置构设。接地装置应敷设于距地面50cm以下的位置,将人工接地体设置在距建筑物出入口大于3m的部位,若小于3m时应确保其保持大于1m的局部埋深或采取一定绝缘措施。建筑物基础埋深通常多大于0.5m的深度,主要决定于基础实际高度、预埋设备高度等诸多因素。一般筏形或箱形基础以及条形基础在基础底面均设置肋梁,不同类型的桩基一般多设置承台梁或基础拉梁,这些均符合基础接地体装置的构设要求。  


3. 建筑电气施工安装技术要点  
(1)电缆的敷设。应仔细检查电缆的型号、规格等是否符合设计施工的基本要求,并经过严格的绝缘测试后方可进行电缆的敷设。敷设电缆时,尽量避免出现电缆交叉敷设的现象,应将电缆排列规整并加以稳固,在敷设电缆位置和接头位置应设置醒目的标志。遵循由上而下的原则进行电力电缆和控制电缆的顺序配置,一般在普通支架上设置的控制电缆,应该以敷设一层为宜,在桥架上设置的电缆应以不超过三层为宜。此外,进行电缆接头的操作必须符合设计施工的要求,需要安装人员具备熟练的技术水平,尽量避免在充满尘土、污物的恶劣环境中进行,以防接头污染。进行电缆接头的操作确保一次完成,禁止将暴露的电缆接头长期置于恶劣的环境中,避免发生受潮现象。  
(2)插座、开关的安装。进行暗装插座、开关的安装时,将线盒内引出导线和开关、插座的面板做好连接,同时将开关或插座所连接导线置于线盒内,将盒眼对正后用螺丝加以固定,确保固定后的面板端正,和封面保持平齐。进行明装插座、开关安装时,首先将线盒内引出的导线通过塑料台的孔洞穿出,并将塑料台固定,和封面保持齐平,完成塑料台的固定后,将引出的地线和相线依据各自所对应位置从线孔中穿出,依据相关要求将导线加以固定,同时,将开关和插座紧贴于塑料台上,按具体位置找正,采用螺丝加以固定;最后盖好开关、插座的保护盖板。  
(3)配电箱的安装。必须确保配电箱的底部和地面的距离符合设计施工具体规范的要求。剥削导线时严格避免损坏导线,并将导线压头加以认真固定,进行端子排和多股导线的连接时,应适当设置一定数量的压线端子,经过统一挂锡后连接在端子排上,若进行压线孔的连接时,将多股导线通过涮压锡后,再利用顶丝进行压接,避免发生剪断导线股数现象。将配电箱内闸具设施和支线进行连接对应,并设置卡片框架,上面标明各线路和各回路的名称。  
(4)防雷接地的安装。将轻型彩钢屋面作为避雷网带的设置时,并科学合理进行彩钢板的安装。一般多采用桩基筋、基础筋作为避雷的接地极,同时通过柱筋和避雷网进行有效连接。如果出现断接卡测试点不稳定的现象,应设置为接地极测试点的形式,应采用4×40镀锌扁铁作为连接测试点。利用基础钢筋做接地极时,将基础内、外两根主筋圈内搭接处加以焊接,并将圈内横纵向主筋和外围内外主筋加以焊接,对于有桩基的桩筋应和基础主筋进行连接,同时依据设计图纸要求将指定柱筋采用外侧主筋和基础主筋焊接形成引下线。各焊接点禁止点焊,应进行双面焊接,保证为6倍钢筋直径的焊接长度。  


4. 结语  
电气安装质量直接影响整个建筑工程的质量,甚至关系到人们的生命财产安全,因此,必须将电气安装工程作为一项重要任务来抓,始终把其置于关键位置上,努力加强电气安装工程质量管理水平的提高,以确保电气工程的安全性和可靠性,全面保证建筑整体工程健康、稳定运行。

免费打赏
fshnhuda
2016年08月12日 17:32:04
2楼
谢楼主的资料
回复
心灵约会
2016年08月14日 21:47:05
3楼
楼猪辛苦了,好人一生平安
回复
myj1994
2016年08月17日 11:44:19
4楼
写的很详细,
回复

相关推荐

APP内打开