关于国外60HZ 460V配电网络的计算问题
leer8687
leer8687 Lv.3
2016年08月09日 11:41:31
只看楼主

最近在做一个国外的工程,系统电压为460V,60HZ ,目前在计算压降中遇到一些问题,主要是导体的一些参数,比如阻抗值。《工业与民用供配电设计手册》线路压降那里给的参数都是50HZ时的值,那么计算60HZ是不是就不能用?看了下阻抗大概是1.2的关系,但是电阻关系就不是线性了。这个是要找当地的资料来计算还是怎么解决?想请问各位高手在做国外工程时是怎么计算的,求大神们指点!

2016年08月09日 13:06:12
2楼
没有人知道吗{:1_105:}
回复
wang171468177
2016年08月10日 19:35:03
3楼
回复

相关推荐

APP内打开