半路学习制冷技术,就普通家用空调 想询问下前辈们两个问题1 . 书上说 干燥过滤器是在冷凝器和毛细管中间但是今天拆开一台外机发现冷凝器出来先经过毛细管,再经过干燥过滤器,这样有没有问题。是不是只要经过蒸发器前安装干燥过滤器就行。2. 空调毛细管出来后的铜管(高压管)和蒸发器内的铜管比,是不是蒸发器内的管径更大一点。为什么从毛细管出来的低温低压的制冷剂不会在蒸发器前的那段铜管内吸热蒸发,而是到蒸发器内才蒸发呢。
半路学习制冷技术,就普通家用空调 想询问下前辈们两个问题
1 . 书上说 干燥过滤器是在冷凝器和毛细管中间但是今天拆开一台外机发现冷凝器出来先经过毛细管,再经过干燥过滤器,这样有没有问题。是不是只要经过蒸发器前安装干燥过滤器就行。
2. 空调毛细管出来后的铜管(高压管)和蒸发器内的铜管比,是不是蒸发器内的管径更大一点。为什么从毛细管出来的低温低压的制冷剂不会在蒸发器前的那段铜管内吸热蒸发,而是到蒸发器内才蒸发呢。
问的都是些小白问题,自己也上网查过,但不太理想。所以在这望各位前辈不吝赐教
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-11 03:56 编辑
规范的流程都是进过干燥过滤后再进入毛细管,避免杂质及水分进入毛细管引起堵塞(脏堵或冰堵);“发现冷凝器出来先经过毛细管,再经过干燥过滤器”的,如果是2P以上的分体冷暖两用柜机,那也是对的,制冷时内机毛细管节流进蒸发管;制热时,原先的粗连接管(低压回气管)变成了高压液体管,外机冷凝器变成了蒸发器,高压液体从内机出来经粗连接管进外机蒸发器,所以粗连接管在外机也要设毛细管的,否则内机出来的高压液体怎么进入变换后的外机“蒸发器”里呢?由于流向相反,粗连接管内的高压液体先进入外机干燥过滤器,再进入毛细管节流后进入外机“蒸发器”,所以就会有你说的外机冷凝器出来先进了毛细管,再进入干燥过滤器的流程现象。
空调的液体连接管(高压管)和内机蒸发管的管径是按照空调功率的大小配置的。2P以下的挂机,内机蒸发管径一般不会大于液体连接管的管径,液体管外径一般为6.35mm(俗称6mm管),而蒸发管的管径为4.75mm(有的与液体管径6.35mm一样);3P(小3P)以下的柜机蒸发管外径是9.5mm(俗称8mm管),而液体连接管的管径(外径)基本都是6.35mm,所以你看见的高压液体管管径比蒸发管管径小。
2P以下的挂机,毛细管在外机节流,液体连接管属低压了,运行中该管内的低压液体与外界空气换热,管温较低,会结露冰手;2P及以上的柜机,毛细管节流在内机蒸发管前,换热蒸发在内机里,而液体连接管仍属高压输送管,所以该管温仍然在常温以上。
回复
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-9 08:35 编辑
1: 普通家用空调过滤器,
有过滤器在冷凝器和毛细管之间的,单冷,热泵均可
也有在毛细管之后的,主要用于热泵系统,也就是制热时,先走过滤器,再进毛细管.
2:蒸发器内的管径更大,
是的,蒸发管比供液管大数倍,它的倍数与下列参数有关:
风量,材质,换热面积,蒸发温度,温差,流动阻力,制冷剂种类.换热量.流速
大家注意:口无遮拦,胡说八道误导人!
回复
4楼
联通动力 发表于 2016-8-9 08:07 1: 普通家用空调过滤器,有过滤器在冷凝器和毛细管之间的,单冷,热泵均可也有在毛细管之后的,主要用于热泵 …你脑子真的有问题!说话总是离谱!而且离谱得很远!思维肯定存在问题!还有喜欢逞强,不懂装懂,还又不知羞!一个月的“禁闭”还没治好你的脑子,还越来越残了!本性难改,出来就误导人!!!“也有在毛细管之后的,主要用于热泵系统,也就是制热时,先走过滤器,再进毛细管”,制热时,先走过滤器,再进毛细管,制冷该怎么走?难道只有制热这样走?制冷怎么办?家用空调用户基本都是以制冷为主,制造设计反而不以制冷考虑?说的什么话?乱弹琴!“蒸发管比供液管大数倍”,简直是十足的胡说八道!大数倍是什么概念?脑子不假思索瞎说?下面还说那么多乱七八糟的东西,十足的扯蛋!
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-9 02:21 规范的流程都是进过干燥过滤后再进入毛细管,避免杂质及水分进入毛细管引起堵塞(脏堵或冰堵);“发现冷凝 …多谢版主大大帮我解惑!看您备注原来您也是常州人。版主大大 本人还有些疑问,希望您能解答。1. 您所说的2P以下的挂机,内机蒸发管径一般不会大于液体连接管的管径,那么气体连接管肯定是比液体粗,蒸发器又是连着气体连接管的,那中间哪一段开始变粗的呢。2. 为什么2P以下蒸发器还可以比液体管外径小呢,气液混合不是要比纯液体需要的体积大吗?3. 那2P的挂机 外机内毛细管出来连接液体管的那一部分是不是也需要做保温不然应该会吸热蒸发的吧?4. 最后 版主大大,本人半路学习暖通,一直都是看的暖通系统设计方面的,因为最近公司有台空气源热泵故障,正好借此机会学习熟悉下分体空调内部构造,自己也去图书馆借了一些书籍回来看看发现很多东西不严谨,所以也就有了该帖子的问题。所以想请问版主大大有没有什么适合我的熟悉推荐一下的,新手小白在此感谢了!
回复
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-9 02:21 规范的流程都是进过干燥过滤后再进入毛细管,避免杂质及水分进入毛细管引起堵塞(脏堵或冰堵);“发现冷凝 …打错了 是书籍 不是熟悉 系统不让我改了。。。
回复
7楼
zhjlj841025 发表于 2016-8-10 22:54 多谢版主大大帮我解惑!看您备注原来您也是常州人。版主大大 本人还有些疑问,希望您能解答。1. 您所说 …我一一回答你:1、蒸发器是多根相同管径组合在一起的,制冷剂在其中换热蒸发,由液态变为气态,比容都改变了,气体的比容比液体大,也就是常说的蒸发“膨胀”了,还能用原管径接回气管吗?所以在所有蒸发管组的回流管都接进了与连接管径(粗细)一样的总管里了(位置在紧靠蒸发器一端的下部或旁边)。2、家用空调最细(小)的高压液体管径(外径)都是6.35mm(俗称6mm管),2P以下的制冷量小,蒸发器那么多的制冷管组足够满足换热时比容改变的需要(实际把小功率内机外罩板掀起即可看到蒸发管径了,里面的铜管比外套的铝套管小),所以有的蒸发管径会比连接管径小一个档。3、2P以上的冷暖两用分体空调,制冷时,细连接管是高压液体输送管,毛细管节流在内机里;制热时,该连接管就变成了低压回气管了,流动的方向也变成向外机了,外机冷凝器变成了蒸发器,所以外机也必须要毛细管节流进“蒸发器”。而粗连接管变成了高压液体输送管了,所以空调的两根连接管都会作保温处理的。
回复