我这有个钢柱数据超值, 怎么修改呀 钢柱 4 ( 截面类型号= 16, 布置角度= 0 ) 截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 500, Tw= 10, T1= 12, T2= 12 ** 考虑屈曲后强度强度计算应力比超限 控制组合号: 93 计算值: 1.044, 容许值: 1.000 ** 平面内稳定计算最大应力超限 (单位:N/mm2) 控制组合号: 97
钢柱 4 ( 截面类型号= 16, 布置角度= 0 )
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 500, Tw= 10, T1= 12, T2= 12
** 考虑屈曲后强度强度计算应力比超限
控制组合号: 93
计算值: 1.044, 容许值: 1.000
** 平面内稳定计算最大应力超限 (单位:N/mm2)
控制组合号: 97
计算值: 335., 设计值: 310.
** 平面外稳定计算最大应力超限 (单位:N/mm2)
控制组合号: 97
计算值: 507., 设计值: 310.
--------------------------------------------------------------------------------