三相多功能表计量的问题
abaozi
abaozi Lv.7
2016年08月07日 23:03:51
只看楼主

一计量装置中,用钳表测量出线电缆电流各是28 18 26A,电流互感器的变比是500/5。现在发现,电度表的计量感觉有问题。一台20KW 一台18KW,一台12KW的电机24小时工作,计量电表测量是24KW.h。 想问问大家,造成这样的原因会不会是因为电流互感器电流配置过大,造成感应不灵敏呢。

2016年08月08日 08:18:57
2楼
从实际电流来看,只有互感器额定一次电流的5%左右,是小了一点。但不至于有很大的误差。建议检查计量装置的接线是否正确。看有没有出现负电流、负功率。失压等问题。
回复
abaozi
2016年08月08日 09:06:27
3楼

你好,想问问你,什么叫负电流?是不是指K1 K2接反了?
回复
abaozi
2016年08月08日 09:07:21
4楼

你好,我想问问什么叫负功率吖?
回复
风平浪静02
2016年08月08日 10:21:58
5楼
所谓的负功率,就是电流电压相差 270°>φ>90°,余弦值为负。
智能电能表当某一相功率出现负值时,表的液晶屏上会显示 -I(负电流)。负功率的现象比较常见,有一些是接线错误,有一些是正常现象。
当某一相电压低于额定阀值时,电能表会显示失压报警。出现这些现象就需要检查计量装置接线和运行情况是否正确。
回复
abaozi
2016年08月09日 08:49:24
6楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
abaozi
2016年08月09日 08:49:25
7楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
xjksjcsjy
2016年08月09日 15:06:06
8楼
哎呀,长见识,学习了
回复
ak8484
2016年08月09日 15:17:38
9楼
楼主你用的电度表如果比较高档,它时可以显示A,B,C三相电流的,另外听你的描述我在质疑,你的表读数乘以电流互感器变比了吗
回复
jyre
2016年08月09日 15:42:30
10楼
这又什么奇怪的,你的电机又不是负载无变化,你说的“计量电表测量是24KW.h”估计是平均值吧,还有你计算了无功没有?
回复
abaozi
2016年08月09日 16:14:02
11楼

这个电表是机械式的
回复