请问各位大神在风管上直接布置风口(贴壁)的时候,水力计算要怎么样才能把这个风口算到末端里面去啊?
请问各位大神在风管上直接布置风口(贴壁)的时候,水力计算要怎么样才能把这个风口算到末端里面去啊?
2楼
布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5 m/s之间,回风口风速在3-5 m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸。
回复
3楼
shinningstar 发表于 2016-8-9 14:52 布置风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5 m/s之间, …谢谢回复,但是我想问的是这种情况怎么才能把风口算入末端来计算。
回复
4楼
分段计算~~~~~~~~~~~~
回复
5楼
暖通小菜007 发表于 2016-8-12 16:36 分段计算~~~~~~~~~~~~谢谢!就是说只能手算,不能用天正的了么,就不能更新原图后自动修正所有的管段尺寸了。
回复
6楼
天正有一个水利计算,可以手动输出风管的尺寸和风量来计算
回复
7楼
谢谢!就是说只能手算,不能用天正的了么,就不能更新原图后自动修正所有的管段尺寸了。
回复