各主要规范模板钢管支架构造做法的比较
蓝天飞翔
蓝天飞翔 Lv.16
2016年08月06日 14:44:30
来自于建筑施工
只看楼主

[摘 要] 住建部近年发布五部与模板钢管支架有关的规范,本文对各规范钢管支架的构造做法进行分析比较,并结合工程实践,提出具体实施的建议。 [关键字] 模板支架 钢管支撑体系 构造做法 目前模板支架大部分采用钢管支撑架,钢管支撑架主要有扣件式、碗扣式、插接式、盘销式等几种。除插接式外,上述其它类型钢管支架均出台相应的安全技术规范。这些规范包括:《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010。另外新出版的《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011对模板钢管支架的搭设也有较详细的规定。由于各规范编制分属不同编写组,它们对钢管支撑体系构造要求有很大不同,甚至同一类型钢管支撑体系,不同规范对其构造要求差别也很大。下面就上述五部规范对模板钢管支架的主要构造要求进行比较,并结合笔者的工程实践,提出实施时的一些建议。

[摘 要] 住建部近年发布五部与模板钢管支架有关的规范,本文对各规范钢管支架的构造做法进行分析比较,并结合工程实践,提出具体实施的建议。
[关键字] 模板支架 钢管支撑体系 构造做法

目前模板支架大部分采用钢管支撑架,钢管支撑架主要有扣件式、碗扣式、插接式、盘销式等几种。从表1可以看出,模板规范对立杆底部做法要求最详细也最严格,它要求立杆底部应设置底座及垫板,从文字上看,底座和垫板二者均应设置,而其它规范要求较宽松。笔者认为,立杆底部设置底座和垫板应具体情况具体分析,对一般建筑工程立杆底部仅设置垫板就足够了,如果立杆撑在地下室底板或较厚楼板上,可以不设垫板。但对用于市政桥梁的碗扣式支架,由于地面一般不平,且单根立杆受力很大,往往需同时设置可调底座和垫板。
表1 各规范立杆底部做法的比较




蓝天飞翔
2016年08月06日 14:45:38
2楼
2 立杆顶部做法
各规范对可调托撑螺杆外露长度及伸出顶层水平杆长度a,要求不大一致,但一般都在0.5~0.7m之间。对螺杆直径及伸出长度,模板规范比其它规范严格。混凝土规范还允许立杆顶部偏心受力,这一点与其它规范不同。实际施工时,可调托撑可按以下要求施工:即a≯0.7m,螺杆外露长度≯300mm,插入钢管≮150mm,直径≮36mm。至于立杆顶部偏心受力,现在很多地方都不允许这样做,但对于荷载较小情况,可适当放宽。
表2各规范对立杆顶部做法的比较
回复
蓝天飞翔
2016年08月06日 14:46:57
3楼
3 立杆接头要求
对扣件式钢管支架,相邻立杆接头错开的要求很严格。但对于碗扣式和盘扣式支架,规范对立杆接头错开的要求较松,由于受杆件规格限制,实际施工时,立杆也经常未错开。建议高度小于6m的碗扣式、盘扣式支架,立杆接头错开的要求可适当放松,但对高支模,应严格错开。至于接头的型式,混凝土规范允许采用搭接接头,但采用搭接时,立杆的承载力会降低,在支撑架设计计算时应事先考虑。
表3各规范对立杆接头的要求
回复
蓝天飞翔
2016年08月06日 14:47:45
4楼
4 扫地杆做法
各规范对扫地杆的规定主要差别在扫地杆的离地高度,一般情况,扫地杆离地200mm是最合适的,但由于碗扣和盘扣位置所限,这两种形式的支撑架扫地杆离地高度取值允许大于200mm,这样规定是合理的,况且如果立杆底部设置可调底座,扫地杆的离地高度就不可能太低。在实际施工中,还是要尽量降低扫地杆的高度,否则扫地杆就很难发挥作用。另外JGJ130与JGJ162对纵横扫地杆放置顺序的要求刚好相反,事实上,对满堂模板支架,纵横向已比较模糊了。
表4 各规范扫地杆做法的比较
回复
蓝天飞翔
2016年08月06日 14:48:35
5楼
5 水平杆要求
表5给出各规范水平杆做法的要求,模板规范对水平杆的布置要求最特别、最详细,主要表现为两个方面:一是它要求水平杆尽量与四周建筑物顶紧顶牢,但实际上往往无处可顶。二是对高支模,顶步水平杆应加密,这种做法在盘扣规范和混凝土规范中也有要求,但扣件及碗扣规范均未要求。顶步水平杆加密,可以避免立杆在顶步率先发生失稳。但如果顶步立杆失稳对支架承载力不起控制作用,顶步水平杆就不必加密。
表5 各规范对水平杆布置要求
回复
蓝天飞翔
2016年08月06日 14:49:24
6楼
6 连墙件要求
从表6可以看出,各规范都要求支架尽可能与结构柱拉结,但如果支架中间没有结构柱,就无法实现拉结,因此造成支架连墙拉结可有可无的结论。事实上,如果支架平面尺寸很大且高度不高,而且剪刀撑能严格按要求设置,不设置连墙件问题不大。但如果支架平面尺寸很小且很高,即高宽比很大,不设置连墙件是很危险的,这时应严格按扣件规范设置连墙点。实际施工时,施工人员可根据支架搭设质量决定是否设置连墙件,连墙件的设置可以弥补施工上的很多缺陷。
表6 各规范连墙件设置比较
回复
蓝天飞翔
2016年08月06日 14:50:45
7楼
7 竖向剪刀撑
模板规范对竖向剪刀撑设置很复杂而且在不同地方表述自相矛盾,在第6.1.9条第三款中,规定水平杆无处可顶时,应设置竖向剪刀撑,如果是每排均设置,那么剪刀撑的数量就太多了。而在6.2.4条第5款中,满堂模板或共享空间模板支架竖向剪刀撑并不需设置这么多,所以对这一点,规范应予以澄清。其它规范竖向剪刀撑布置就比较简单,基本上沿用过去习惯做法。由于模板规范剪刀撑设置复杂,且不象扣件式规范,对支撑架进行真型试验,其剪刀撑做法的有效性仍需经过实践检验。在目前模板规范和扣件式脚手架规范并行实施的情况下,建议仍沿用扣件式规范关于剪刀撑的规定,这对高大模板会更安全些。至于剪刀撑接头,是否可采用对接,JGJ130与JGJ162表述不同,如果剪刀撑受拉较大,还是尽量避免采用对接。
表7 各规范竖向剪刀撑做法比较

回复
蓝天飞翔
2016年08月06日 14:52:44
8楼
8 水平剪刀撑
模板和扣件规范无论架体多高,均需设置水平剪刀撑。碗扣、盘扣及混凝土规范,仅对较高模板支架要求设置水平剪刀撑。施工时,由于剪刀撑的设置比较困难,如果象扣件式规范设置满布的水平剪刀撑,工作量很大,建议参照模板规范,平面内每隔一定距离设置一道水平剪刀撑。当然,对较高或高宽比较大的支架,平面内应适当增加水平剪刀撑的数量。
表8 各规范水平剪刀撑做法比较

9 高宽比
从表9可以看出,除模板规范外,其它规范要求支撑架的高宽比不得大于2~3,这规定比较合理。模板规范允许高宽比达5,取值过大,偏不安全。如果能象双排脚手架设置连墙点,高宽比可不受限制。
表9 各规范支撑架高宽比的规定
回复
蓝天飞翔
2016年08月06日 14:53:15
9楼
10 结束语
目前,大部分模板支架仍采用扣件式钢管支架,如果不能对各规范的差异深刻理解,建议还是按JGJ130要求搭设,对高支模,可按GB50666采取更严格措施。在此希望以后编写规范时,对同一类产品,不要重复对其提出要求,否则容易造成矛盾,从而失去规范的权威性。

参考文献
[1]《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008).
[2] 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011).
[3]《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008).
[4]《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010).
[5]《混凝土结构工程施工规范》(GB506666-2011).
回复