请教各位专家,单层轻钢仓库,怎么做防火墙?
maxwell002
maxwell002 Lv.3
2016年08月05日 16:53:39
只看楼主

一个单层门式钢架仓库,高度11m,沿刚架方向需要设置防火墙。目前考虑的做法是:1,采用砖砌防火墙。2,设置防火墙的这一榀刚架中间增加钢柱,按抗风柱设计,间距6m。3,砖砌防火墙设置在刚架的侧面,采用拉结筋与刚架柱及抗风柱拉结。 我想请教各位,除了砖墙防火墙外,还有没有其他办法做防火墙?

2016年08月05日 21:41:17
2楼
砖砌过于复杂,造价也高

建议:轻钢龙骨 阻燃防火夹芯板墙
回复
abccolorful
2016年08月07日 03:14:50
3楼
ALC板防火墙
回复
maxwell002
2016年08月11日 16:52:17
4楼
kd200 发表于 2016-8-5 21:41 砖砌过于复杂,造价也高建议:轻钢龙骨 阻燃防火夹芯板墙谢谢,请问阻燃防火夹心板能满足建筑防火规范2级防火要求吗。
回复
maxwell002
2016年08月11日 16:53:52
5楼
abccolorful 发表于 2016-8-7 03:14 ALC板防火墙谢谢,请问ALC板是自带龙骨吗,需不需要按彩钢板墙面一样设置C型钢墙梁。
回复
fengkuang2055
2016年08月12日 09:59:50
6楼
砌体砌筑是非常麻烦
回复
wjnzhjh
2016年08月16日 12:25:46
7楼
能用轻质隔墙解决尽量用轻质隔墙解决,如果一定要砌筑砖墙,最重要 的是保证砖墙自身的高厚比(稳定性)
回复
jackyboy
2016年08月17日 09:04:36
8楼
砖墙为脆性材料,抗变形能力较小,门式刚架为轻型钢结构,在水平力作用下变形很大,所以两种结合在高烈度区不好。
回复