医用净化空调机组无法启动
sqxq1988
sqxq1988 Lv.3
2016年08月05日 13:30:00
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 sqxq1988 于 2016-8-5 13:33 编辑 医院用净化空调系统,控制器为西门子TD400C,一共有三组风处理单元,现在其中一组是可以正常运行的,第二组按下机组启停机组启动而风机不启动,第三组按下机组启停无反应,求解,急急急,可加企鹅718159120解决,重谢。补充内容 (2016-8-5 14:13):机组无任何报警,就是忽然的停机不能启动,控制柜显示电源正常。

本帖最后由 sqxq1988 于 2016-8-5 13:33 编辑

医院用净化空调系统,控制器为西门子TD400C,一共有三组风处理单元,现在其中一组是可以正常运行的,第二组按下机组启停机组启动而风机不启动,第三组按下机组启停无反应,求解,急急急,可加企鹅718159120解决,重谢。


补充内容 (2016-8-5 14:13):
机组无任何报警,就是忽然的停机不能启动,控制柜显示电源正常。

补充内容 (2016-8-5 14:57):
有大神能解决的请私信我,留个电话或者微信,解决后单位会给咨询费的。
免费打赏
zxw0315
2016年08月09日 12:00:56
2楼
TD400C只是一个西门子操作面板,控制箱内应该有西门子S7-200PLC。可能是PLC输出点坏了,找人把坏PLC程序拷出来,买个PLC重先传程序或修改一下程序用原来的PLC再换上,新PLC需要1~2000块,如果不是PLC坏了的话,只是外部线路问题找个电工看看就行了
回复
zxw0315
2016年08月09日 12:05:42
3楼
听你问的很不专业,电话一般解决不了,还需要电气人员处理。烟台周围的话可以找我QQ2544370746
回复
zengruo
2016年08月09日 17:03:20
4楼
控制箱内应该有西门子S7-200PLC。可能是PLC输出点坏了,找人把坏PLC程序拷出来,买个PLC重先传程序或修改一下程序用原来的PLC再换上,新PLC需要1~2000块,如果不是PLC坏了的话,只是外部线路问题找个电工看看就行了
狮歌风机
回复
小小蝌蚪
2016年08月10日 11:17:34
5楼
学习了。。。。。
回复
vvvcuu
2016年08月10日 11:38:53
6楼
风机不启动,断电查风机啊, 风机烧了? 风机接触器坏了?断路器坏了? PLC输出点无输出了?一个点一个点的查啊。
回复
菜灬籽
2016年08月12日 09:54:10
7楼
检查一下 是不是启动电容坏了
回复
谢好
2016年08月25日 22:01:03
8楼
谢谢楼主分享
回复
co1476175136749
2016年10月11日 16:57:27
9楼
中央空调控制器厂家,可以通用市面上大部分机组,有搞不定的电控问题,可以找我 黄生 13773232366 qq:2622372197
回复

相关推荐

APP内打开