导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看开关、插座、灯具安装做法。优质做法: 开关安装高度统一,表面清洁无污染 顶棚灯具、风口、喷淋头同线
优质做法:
开关安装高度统一,表面清洁无污染
顶棚灯具、风口、喷淋头同线
顶棚灯具、风口、喷淋头同线
车库顶棚灯具同线、整齐划一
顶棚灯具、风口、喷淋头同线
常见问题:
插 座 回 路 串 联
插座与暖气片距离过近
导线接头处未搪锡
插座固定采用自攻螺丝
室外灯具接线处未作防水处理
卫生间灯位于排水管后
安装高度低于2.4米及可上人吊顶内金属灯具外壳必须连接专用保护地线,阁楼部位留设地线。
吊链灯具裸线敷设
安全出口局部裸线,接头埋于保温层中
吊链灯具裸线敷设
电源线未采用耐火电线,疏散灯地线未连接
多芯线与BV线连接方法不正确,接头处未搪锡
安全出口灯具缺少PE线
接头不规范,未挂锡,只包缠一道防水胶带
安装应注意以下几点: 1、在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。
2、插座接线要求:
1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3)接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
3、Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识。
4、质量大于10kg的灯具,其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,历时15min,固定装置的部件应无明显变形。
5、住宅及儿童活动场所的插座安装高度低于1.8米时,应使用安全型插座,卫生间应使用防水防溅型插座,安装高度不得低于1.5米。
6、开关必须开断相线,插座相序正确,同单位工程中其跷板开关的开启方向一致。
7、洗衣机插座、空调及电热水器插座选用带开关控制的插座(验收规范:当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线)。
8、插座与煤气管道的水平距离不得小于15cm,与散热器片的水平距离不得小于30cm。
9、为保证线路安全可靠,在配电回路中的各种导线连接均不得在开关、插座的接线端子处以套压线方式连接其它支路。
10、与开关、插座连接的导线,当孔径允许压双线时,应在其圆孔接线端子内折回头压接,多联开关间电源线不允许跳小线压接。
11、引向单个灯具的电线线芯截面积应与灯具功率相匹配,线芯最小允许截面积不应小于1mm2。
12、变电所内、高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具,灯具与裸母线水平净距不应小于1m。
13、以卤钨灯或额定功率100W以上的白炽灯泡为光源时,其吸顶灯、槽灯、嵌入灯应采用瓷质灯头。
14、安装在易燃结构,装饰部位及木制家具上的照明灯具,其灯具周围必须通风散热良好,并做好防火隔热处理。
15、双管吊链日光灯不宜使用铝质品爪子吊链,宜使用镀锌铁链。