求教大家,我该怎么办?
wsayuan
wsayuan Lv.2
2007年11月07日 23:34:24
来自于采暖供热
只看楼主

我住的楼房使用的是集中供热地暖,我家住在6层(总共6层),又是最边上。存在的问题:1、其他人家的温度19-22度,我家13-15度,最冷的时候室内温度11度左右(室外温度-7度左右),  进水管温度还可以,回水管基本没什么温度。2、6层的温度普遍比其他楼层低3-5度,听施工的说所有楼层的管道铺设完全一样,并没有考虑  顶层的保温问题。3、我们跟物业交涉,他们出费用,让我们自己改造一下。请教各位老大,我们能采取什么办法改造呢?最好不要破坏地面。我想加泵能不能解决问题?

我住的楼房使用的是集中供热地暖,我家住在6层(总共6层),又是最边上。存在的问题:
1、其他人家的温度19-22度,我家13-15度,最冷的时候室内温度11度左右(室外温度-7度左右),
  进水管温度还可以,回水管基本没什么温度。
2、6层的温度普遍比其他楼层低3-5度,听施工的说所有楼层的管道铺设完全一样,并没有考虑
  顶层的保温问题。
3、我们跟物业交涉,他们出费用,让我们自己改造一下。
请教各位老大,我们能采取什么办法改造呢?最好不要破坏地面。我想加泵能不能解决问题?
免费打赏
yeyu135
2007年11月08日 18:59:38
2楼
如果属于回水不畅的问题加泵是可以的。
泵加在回水主管上,如果是常规分水器可以在集水器安装排气阀的螺纹孔处装温控器(低温启动)来控制水泵。适可而止,不要太过。否则会影响其它用户采暖。
回复
f_jg2003
2007年11月08日 19:25:13
3楼
加泵应该能起一定作用,但也不一定能解决问题。
还可以考虑以下措施中的一种或几种:
1、增加围护结构的保温性能,如考虑外墙窗屋顶加强保温。
2、在各房间增设散热器,比如再做一个户内的散热器系统辅助采暖。
3、把地板地面去掉,以及把床家俱等物垫起来增大散热面积并使其空气流通,增强地面散热。
回复