JP柜温升极限不合格
lingfeng2008
2016年08月01日 14:01:01
只看楼主

国网公司抽查JP柜不合格项1、防护等级2、温升极限请教大家在设计上或工艺上改进??

国网公司抽查JP柜不合格项
1、防护等级
2、温升极限

请教大家在设计上或工艺上改进??

免费打赏
wx_1601002472324
2020年10月10日 16:52:33
2楼

防护百页孔部位在柜内增加护板,护板上的百页孔与柜体上的百页孔错开,加大铜排截面积,采用8.8级螺栓,弹垫 采用碗形弹垫