室内消火栓布置要求
co1469585211294
2016年07月29日 14:03:26
只看楼主

目前一个长28m,宽20m,高6m的仓库(丙级)需要设置消火栓,按照消火栓系统技术规范中3.5.2表格中得到的设计流量是15L/s,同时使用消防水枪数是三个。由于一个消火栓的保护距离我按25m计算,觉得在仓库中心位置放一个消火栓就可以覆盖整个仓库,所以我想问下是按照规范设置三个还是直接设置一个就可以呢?求助各位懂行的人。。。。。谢谢!

2016年07月29日 17:22:01
2楼
没人理么,发表下意见啊!
回复
zheng1228
2016年07月31日 09:01:02
3楼
任何一点至少有两股水柱到达
回复
水往高出流00
2016年08月01日 15:35:49
4楼
任意一点的 要有两个消火栓保护
回复
梁银虎
2016年12月01日 10:13:12
5楼

任何一点至少有两股水柱到达
回复
gzh6308
2016年12月01日 10:30:15
6楼
按规范要求至少设三个消火栓
回复
陈广辉67
2016年12月01日 11:44:38
7楼
楼主一开始的想法就不怎么对。消火栓布置首先原则是便利使用嘛。。你这样设在中间,,要是真着火了,中间也没什么用,是吧?长边各两个就好拉。
回复
东非
2016年12月01日 11:52:27
8楼
谢谢楼主分享
回复
吃恩陈
2016年12月02日 15:36:56
9楼

谢谢楼主,,,学习了
回复
陆耀
2016年12月07日 10:47:32
10楼
两边布置,中间是省消火栓,但感觉不好,用起来不方便。
回复
lygirlmch
2016年12月09日 14:38:43
11楼
消火栓应设置在明显且易于取用的位置,应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位的要求
回复

相关推荐