HDPE管子,三通四通处需要接异径管,但是异径管规格很大,常常控制了阀门井的尺寸,所以不知道真正安装是在井内还是井外?是直接接四通再接闸阀伸缩节,还是先变径,然后井内只设闸阀和伸缩节?另外大进小出和小进大出有什么优劣差别吗?谢谢赐教!
HDPE管子,三通四通处需要接异径管,但是异径管规格很大,常常控制了阀门井的尺寸,所以不知道真正安装是在井内还是井外?是直接接四通再接闸阀伸缩节,还是先变径,然后井内只设闸阀和伸缩节?另外大进小出和小进大出有什么优劣差别吗?谢谢赐教!
2楼
先放异径管,增加井室的尺寸,先放阀门,增加阀门的规格。从经济角度来考虑,去询价之类的。
回复
3楼
无上文武 发表于 2016-8-1 11:44 先放异径管,增加井室的尺寸,先放阀门,增加阀门的规格。从经济角度来考虑,去询价之类的。多谢!受教!
回复
4楼
我现在做的。大变小之后。小进阀门井。因为阀门井是控小的。
回复
5楼
北城烟雨 发表于 2016-8-2 11:11 我现在做的。大变小之后。小进阀门井。因为阀门井是控小的。当然如果井都能装下更好。漏水接头好处理。
回复
6楼
可以选择异径三通或四通。
回复
7楼
北城烟雨 发表于 2016-8-2 11:11 我现在做的。大变小之后。小进阀门井。因为阀门井是控小的。阀门井是控小的?哦,受教了!就是异径管放不下就放在井外面、多谢!
回复
8楼
lkk光棍 发表于 2016-8-2 12:48 可以选择异径三通或四通。有时候是,三条管子都不一样管径,所以不仅需要异径三通,而且必须要接异径管。
回复
9楼
管道阿梁 发表于 2016-8-4 09:07 阀门井是控小的?哦,受教了!就是异径管放不下就放在井外面、多谢!我现在做的是。不符合标准,就不要参照我的。